[1] resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 24 dic 2014, 14:30

BUon Natale a tutti !!! dovendo eseguire della terminazioni sul cavo in rame a tre conduttori tipo pyrotenax(casa costruttrice kme) ho provato a fare una testa e quindi provato la resistenza di isolamento con un megaohmetro a 500 V DC rilevando tra i conduttori e guaina valori variabili di pochi MEGAOHM , essendo sicuro che le teste sono ben fatte , la causa potrebbe essere dell' umidita' nell' ossido di magnesio ? quali metodi si potrebbe adottare per far ritornare la resistenza >100 Megaohm?? da notare che il cavo e' ancora in matassa..inoltre se qualcuno sa dirmi qualche consiglio in piu' o dritta sulla posa o terminazioni e' ben accetto!!grazie in anticipo per le eventuali risposte e auguri...
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

0
voti

[2] Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 dic 2014, 14:43

emanue79 ha scritto: ... ho provato a fare una testa e quindi provato la resistenza di isolamento con un megaohmetro a 500 V DC rilevando tra i conduttori e guaina valori variabili di pochi


Tra conduttori e guaina?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 24 dic 2014, 15:32

ehm.. tra conduttori e guaina: come "guaina " intendevo forse inappropriatamente (ma come c'e' scritto testuale sul manuale in pdf della KMe) il corpo di rivestimento esterno in rame.
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

1
voti

[4] Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 24 dic 2014, 15:40

Secondo me il problema è da ricercare proprio nell'esecuzione delle terminazioni.
Riguarda bene tutti i componenti del Kit fornito dal costruttore e le eventuali istruzioni di montaggio, se sono state rispettate, in particolare nelle fasi di esecuzione di incisione, asportazione della guaina ed inserimento delle giunzioni.
Saluti
Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[5] Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 24 dic 2014, 16:04

ho provato a tirare via il teminale di testa e ne ho tagliato un pezzetto di campionatura di 20 cm rimanendo cosi' solo il pezzetto di cavo intero + i 3 conduttori , ho provato a fare una misura e risulta sempre di pochi Megaohm, poi ho provato a scaldarlo con fiaccola a gas e per qualche ora la resistenza è rimasta ben oltre i 100 megaohm per poi ritornare a i bassi valori di pochi megaohm ...c'è qualcuno che abbia qualche eperienza pratica ????
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

1
voti

[6] Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 24 dic 2014, 17:01

Posso pensare allora che il cavo non sia stato immagazzinato in modo corretto.
Proprio perché l’ossido di magnesio è altamente igroscopico, quando si trova in magazzino devono essere sigillate le estremità con opportuna cera o con cappuccio in termorestringente in modo da evitare
che assorba l'umidità. L’umidità è infatti il principale problema di questi cavi per la delicatezza dell'ossido di magnesio che può risentire addirittura di lavorazioni effettuate in giornate molto umide.
Saluti
Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[7] Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 24 dic 2014, 17:44

ok grazie,quindi per salvare il cavo va bene scaldarlo con la fiamma??
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

1
voti

[8] Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 24 dic 2014, 18:07

Scaldandolo si dovrebbe deumidificare, però attenzione alle temperature, penso che non debbano superare 100 °C / 150 °C (vedi anche cosa prescrive il costruttore).
Saluti
Marco62