Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Dubbio sistema SPD Chiesa

Messaggioda Foto Utentemulder80 » 11 gen 2015, 15:42

Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover effettuare un adeguamento degli impianti elettrici per una chiesa, con annesso campanile (situato a 10m. circa in linea d'aria). L'incarico non comprende la valutazione del rischio fulminazione e non è attualmente presente un lps. Vorrei comunque installare gli spd sia nell'avanquadro subito a valle del contatore (arrivo linea aerea Enel) che nel quadro all'interno del campanile (alimentato dall'avanquadro).
Domanda: è necessario utilizzare spd classe 1 in entrambi essendo che siamo in presenza di possibili fulminazioni dirette oppure essendo che l'incarico non comprende la valutazione del rischio potrei cavarmela con dei classe 2 coordinati?
O_/
Avatar utente
Foto Utentemulder80
35 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 10 giu 2009, 16:46

1
voti

[2] Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2015, 18:20

Installare SPD senza una valutazione del rischio non lo trovo molto professionale. Ad ogni modo, gli SPD in classe 1 si installano normalmente dove c'è un LPS (anche naturale).
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,7k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14226
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

Messaggioda Foto Utentemulder80 » 11 gen 2015, 18:40

Sono d'accordissimo sulla professionalità, ma nemmeno lavorare per la gloria è professionale.. :mrgreen:
nel senso che è stato ovviamente proposta una valutazione del rischio, ma senza successo.
Trattandosi di un campanile, volevo comunque dare un minimo di protezione..Ok per l'assenza di lps, ma è pur sempre esposto a fulminazione diretta, quindi non sarebbe necessario il classe 1?
Avatar utente
Foto Utentemulder80
35 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 10 giu 2009, 16:46

1
voti

[4] Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 gen 2015, 18:47

mulder80 ha scritto: ma è pur sempre esposto a fulminazione diretta

Come tutti gli edifici, più o meno. Quanto? -> valutazione del rischio
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.472 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2124
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[5] Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2015, 19:26

mulder80 ha scritto:Sono d'accordissimo sulla professionalità, ma nemmeno lavorare per la gloria è professionale.. :mrgreen:


Pienamente d'accordo, ma se il committente non vuole spendere non è più un problema tuo specifichi che non hai ricevuto l'incarico e che il committente si riserverà di valutare il rischio successivamente.

mulder80 ha scritto:Ok per l'assenza di lps, ma è pur sempre esposto a fulminazione diretta, quindi non sarebbe necessario il classe 1?


Ti ha già risposto egregiamente Foto UtenteGoofy
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,7k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14226
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

Messaggioda Foto Utentemulder80 » 12 gen 2015, 9:09

Grazie a entrambi! O_/
Avatar utente
Foto Utentemulder80
35 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 10 giu 2009, 16:46


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica