Ciao a tutti,
dovrei dimensionare l'alimentazione di un grande schermo, totale 50 kW 3F+N.
Potendo distribuire i carichi monofase in questo modo, ovvero:
L1 = 18,75 kW
L2 = 18,75 kW
L3 = 12,5 kW
I 50 kW nel funzionamento normale sono tutti contemporanei ma, in caso di manutenzione o rottura, potrebbe funzionare anche solo la fase L1. Come ragionate in questi casi?
Il quesito che mi sto ponendo è se dimezzare il neutro oppure no, prevedendo una sezione tipo 3x25+1x16 oppure 4x25.
Grazie a tutti per le dritte!
Sezione neutro: metà della fase o uguale?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ok grazie, ma anche se avessi carichi squilibrati? ad esempio una sola fase attiva?
In alternativa, è corretto dire che nel caso teorico peggiore di massimo squilibrio
la corrente sul neutro sarà quella massima che si può avere su una fase?
In alternativa, è corretto dire che nel caso teorico peggiore di massimo squilibrio
la corrente sul neutro sarà quella massima che si può avere su una fase?
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
1
voti
prevedendo una sezione tipo 3x25+1x16
Fino a 16mmq sezione fase ugualea sezione neutro .
Maggiore di 16mmq :
Vedi cei 64-8 , tutto varia in base al tasso % della 3a armonica sul neutro .
a volte si arriva al oposto , a un neutro maggiore della sezione di fase , un anticipo veloce :
per 3a TD% fino a 15 % , sezione neutro = sezione fase fino a 16mmq,, e oltre 16mmq la metà di quella di fase .
per 3a THD% da 15 a 33 % , corrente neutro = Ib di fase
per 3a THD% maggiore a 33% , corente neutro = 1,45 * In di fase
poi ce il coeficente (0,86) che porta un ulteriore aumento della sezione del neutro rispetto a quello di fase ,per TD% maggiore di 15%.
-

sankagiuliano
89 2 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23
0
voti
sankagiuliano ha scritto:per 3a TD% fino a 15 % , sezione neutro = sezione fase fino a 16mmq,, e oltre 16mmq la metà di quella di fase .
per 3a THD% da 15 a 33 % , corrente neutro = Ib di fase
per 3a THD% maggiore a 33% , corente neutro = 1,45 * In di fase
poi ce il coeficente (0,86) che porta un ulteriore aumento della sezione del neutro rispetto a quello di fase ,per TD% maggiore di 15%.
Quindi, nel mio caso specifico, il discriminante sarebbe verificare che la % della terza armonica sul neutro non sia maggiore del 15%, è corretto?
E quindi, nel caso non avessi qs dato dal produttore dello schermo, optare per il neutro uguale alla sezione di fase o devo fare altre valutazioni? non vorrei complicarmi troppo la vita..
Il fatto che l tutto sia marcato CE non mi dice nulla a riguardo delle armoniche?
Grazie ancora
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Quanto detto per quanto riguarda le armoniche .
Se alimenti i carichi diversi in monofose da un sistema 3F+N , con i dati del post 1 , non devi diminuire assolutamente la sezione del neutro , almeno che tu conosca perfettamente come lavora la machina al interno .
Io non prenderei il rischio , e ti consiglio F = N
Se alimenti i carichi diversi in monofose da un sistema 3F+N , con i dati del post 1 , non devi diminuire assolutamente la sezione del neutro , almeno che tu conosca perfettamente come lavora la machina al interno .
Io non prenderei il rischio , e ti consiglio F = N
-

sankagiuliano
89 2 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23
1
voti
La sezione del neutro può essere dimezzata, ma in questo caso il neutro deve essere comunque protetto dal sovraccarico.
In caso di guasto, se proprio la corrente sul neutro è insostenibile, aprirà l' interruttore di protezione.
Gli unici interruttori che consentono la regolazione della corrente sul neutro pari a meta di quella sulle fasi sono gli scatolati e gli aperti.
Visto che le potenze in gioco non sono poi così grandi, se il potere di interruzione lo consente, installerei un interruttore modulare a protezione della linea e poserei il neutro con la stessa sezione delle fasi.
Se proprio la linea è molto lunga, potrebbe essere conveniente fare in modo diverso, comunque stiamo parlando di passare di un 25mmq ad un 16mmq, quindi non so...
In caso di guasto, se proprio la corrente sul neutro è insostenibile, aprirà l' interruttore di protezione.
Gli unici interruttori che consentono la regolazione della corrente sul neutro pari a meta di quella sulle fasi sono gli scatolati e gli aperti.
Visto che le potenze in gioco non sono poi così grandi, se il potere di interruzione lo consente, installerei un interruttore modulare a protezione della linea e poserei il neutro con la stessa sezione delle fasi.
Se proprio la linea è molto lunga, potrebbe essere conveniente fare in modo diverso, comunque stiamo parlando di passare di un 25mmq ad un 16mmq, quindi non so...
0
voti
La sezione del neutro può essere dimezzata, ma in questo caso il neutro deve essere comunque protetto dal sovraccarico.
Se dimezziamo la sezione del neutro come facciamo a protegerlo con lo stesso magnetotermico ,rispetando la In delle fasi .??
-

sankagiuliano
89 2 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23
0
voti
nella realta' le situazioni dove si ha correnti di neutro molto alte sono rarissime
Di solito capita con un numero elevato di carichi di piccola potenza, come lampade elettroniche e PC.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)