dovrei dimensionare l'alimentazione di un grande schermo, totale 50 kW 3F+N.

Potendo distribuire i carichi monofase in questo modo, ovvero:
L1 = 18,75 kW
L2 = 18,75 kW
L3 = 12,5 kW

I 50 kW nel funzionamento normale sono tutti contemporanei ma, in caso di manutenzione o rottura, potrebbe funzionare anche solo la fase L1. Come ragionate in questi casi?

Il quesito che mi sto ponendo è se dimezzare il neutro oppure no, prevedendo una sezione tipo 3x25+1x16 oppure 4x25.

Grazie a tutti per le dritte!
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[2] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 gen 2015, 19:17

Puoi dividere il neutro come il conduttore di protezione
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 30 gen 2015, 19:19

Ok grazie, ma anche se avessi carichi squilibrati? ad esempio una sola fase attiva?

In alternativa, è corretto dire che nel caso teorico peggiore di massimo squilibrio
la corrente sul neutro sarà quella massima che si può avere su una fase?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

1
voti

[4] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 31 gen 2015, 1:50

la corrente sul neutro sarà quella massima che si può avere su una fase?


Purchè le armoniche siano trascurabili....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[5] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 31 gen 2015, 9:22

prevedendo una sezione tipo 3x25+1x16

Fino a 16mmq sezione fase ugualea sezione neutro .
Maggiore di 16mmq :
Vedi cei 64-8 , tutto varia in base al tasso % della 3a armonica sul neutro .
a volte si arriva al oposto , a un neutro maggiore della sezione di fase , un anticipo veloce :
per 3a TD% fino a 15 % , sezione neutro = sezione fase fino a 16mmq,, e oltre 16mmq la metà di quella di fase .
per 3a THD% da 15 a 33 % , corrente neutro = Ib di fase
per 3a THD% maggiore a 33% , corente neutro = 1,45 * In di fase
poi ce il coeficente (0,86) che porta un ulteriore aumento della sezione del neutro rispetto a quello di fase ,per TD% maggiore di 15%.
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

0
voti

[6] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 31 gen 2015, 12:00

sankagiuliano ha scritto:per 3a TD% fino a 15 % , sezione neutro = sezione fase fino a 16mmq,, e oltre 16mmq la metà di quella di fase .
per 3a THD% da 15 a 33 % , corrente neutro = Ib di fase
per 3a THD% maggiore a 33% , corente neutro = 1,45 * In di fase
poi ce il coeficente (0,86) che porta un ulteriore aumento della sezione del neutro rispetto a quello di fase ,per TD% maggiore di 15%.


Quindi, nel mio caso specifico, il discriminante sarebbe verificare che la % della terza armonica sul neutro non sia maggiore del 15%, è corretto?
E quindi, nel caso non avessi qs dato dal produttore dello schermo, optare per il neutro uguale alla sezione di fase o devo fare altre valutazioni? non vorrei complicarmi troppo la vita..

Il fatto che l tutto sia marcato CE non mi dice nulla a riguardo delle armoniche?
Grazie ancora
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[7] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 31 gen 2015, 14:49

Quanto detto per quanto riguarda le armoniche .
Se alimenti i carichi diversi in monofose da un sistema 3F+N , con i dati del post 1 , non devi diminuire assolutamente la sezione del neutro , almeno che tu conosca perfettamente come lavora la machina al interno .
Io non prenderei il rischio , e ti consiglio F = N
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

1
voti

[8] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 31 gen 2015, 14:53

La sezione del neutro può essere dimezzata, ma in questo caso il neutro deve essere comunque protetto dal sovraccarico.
In caso di guasto, se proprio la corrente sul neutro è insostenibile, aprirà l' interruttore di protezione.
Gli unici interruttori che consentono la regolazione della corrente sul neutro pari a meta di quella sulle fasi sono gli scatolati e gli aperti.
Visto che le potenze in gioco non sono poi così grandi, se il potere di interruzione lo consente, installerei un interruttore modulare a protezione della linea e poserei il neutro con la stessa sezione delle fasi.
Se proprio la linea è molto lunga, potrebbe essere conveniente fare in modo diverso, comunque stiamo parlando di passare di un 25mmq ad un 16mmq, quindi non so...
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[9] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 31 gen 2015, 20:31

La sezione del neutro può essere dimezzata, ma in questo caso il neutro deve essere comunque protetto dal sovraccarico.

Se dimezziamo la sezione del neutro come facciamo a protegerlo con lo stesso magnetotermico ,rispetando la In delle fasi .?? :-)
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

0
voti

[10] Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 31 gen 2015, 22:23

nella realta' le situazioni dove si ha correnti di neutro molto alte sono rarissime


Di solito capita con un numero elevato di carichi di piccola potenza, come lampade elettroniche e PC.