[1] Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteBugo » 20 mar 2015, 11:51

Buongiorno a tutti,

una domanda rapidissima: Nei locali riserva idrica antincendio è prevista l'installazione di pulsante di sgancio di emergenza?

Non riesco a trovare la norma di riferimento.
Grazie mille in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[2] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mar 2015, 11:56

parli di locali dove sono installate le pompe antincendio?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteBugo » 20 mar 2015, 12:01

iosolo35 ha scritto:parli di locali dove sono installate le pompe antincendio?


Sì, esattamente
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

1
voti

[4] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mar 2015, 12:19

a dire il vero non ho mai sentito di dover installare uno sgancio tensione per il locale pompe antincendio anche perché la norma UNI EN 12845 impone di alimentare le pompe antincendio se possibile direttamente sul contatore e sovradimensionare la linea che deve essere realizzata in maniera tale che funzioni anche in caso di incendio, sovradimensionata di un 150% ecc., quindi a che serve lo sgancio tensione? semmai solo per i vigili del fuoco nel caso in cui debbano spegnare un incendio dentro il locale
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteBugo » 20 mar 2015, 12:25

Capisco. Per cui, a differenza delle centrali termiche in cui l'interruttore sgancio di emergenza si rende obbligatorio, in questo caso è solo un'aggiunta. Giusto?
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[6] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mar 2015, 12:31

direi proprio di sì, a me non risulta nessun passo delle norme in merito a questo per l'installazione di uno sgancio tensione riferito agli impianti automatici di incendio anzi, direi che proprio in questo tipo di impianto non andrei mai ad installarlo, ma come mai hai fatto questa domanda?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteBugo » 20 mar 2015, 12:39

iosolo35 ha scritto:direi proprio di sì, a me non risulta nessun passo delle norme in merito a questo per l'installazione di uno sgancio tensione riferito agli impianti automatici di incendio anzi, direi che proprio in questo tipo di impianto non andrei mai ad installarlo, ma come mai hai fatto questa domanda?


Dubbio nato durante una discussione con responsabile di un cantiere. E' convinto che sia necessaria l'installazione del comando di sgancio. Io sostenevo il contrario...lui non aveva la norma che giustificasse quello che stava dicendo, comunque mi ha messo la pulce nell'orecchio ed ho voluto approfondire.
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[8] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mar 2015, 12:42

ho imparato che non si deva mai dare niente per scontato se puoi fatti dire che norma o a che legge fa riferimento per affermare questo.....magari impariamo tutti qualcosa......non si finisce mai di imparare
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

3
voti

[9] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mar 2015, 13:22

Bugo ha scritto:Non riesco a trovare la norma di riferimento.
Grazie mille in anticipo


Perché non esiste! Guai a togliere tensione ad un impianto di pressurizzazione antincendio! In caso di emergenza deve funzionare fino a fondersi!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteGiacomoCarli83 » 20 mar 2015, 15:38

abbiamo fatto un albergo ed un locale con dentro le pompe antincendio sono venuti i VVF a fare il sopralluogo finale ma mi ricordo che hanno detto che le linee di alimentazione non devono mai essere sganciate