Ciao a tutti,
Premessa: un capannone ha un'attività sotto (inquilino) con proprio contatore BT ed impianto di terra per una distribuzione TT.
Successivamente il proprietario del capannone ha installato sul tetto un impianto fv, da svariate centinaia di kWp; l'impianto è in cessione totale ed è indipendente dall'attività, tant'è che ENEL ha richiesto la costruzione di una cabina MT/BT dedicata fuori in cortile. L'energia viene totalmente ceduta e non è affatto utilizzata dall'attività dell'inquilino che continua ad assorbire dal contatore BT preesistente.
Il trafo MT/BT necessità di avere il neutro isolato ed il sistema è IT.
Ora per abbassare la resistenza di terra dell'impianto della cabina si è unito l'impianto di terra della cabina (lettera T della sigla 'IT') con l'impianto di terra esistente del capannone (seconda lettera T della sigla TT).
Così facendo la Resistenza verso terra è tale da garantire Ue <= Utp secondo la CEI 11-1.
Il mio dubbio è: va bene collegare assieme le due terre? quella di protezione della cabina con quella di protezione del capannone?
Grazie
Terra comune: cabina MT (IT) con capannone TT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)