ciao a tutti.
parlo di un impianto di illuminazione pubblica, con quadro di comando adiacente ad una cabina MT enel.
All'interno del quadro vi sono 2 protezioni magnetotermiche per 2 i due circuiti in uscita. saltuariamente succede che nell'istante di accensione dell'impianto scatta il mgt che alimenta il circuito interno all'area della cabina. son stati eseguiti i controlli di isolamento della linea, dei vari punti luce con esito positivo..
la stranezza è che alcuni abitanti di un condominio adiacente lamentano anche loro lo scatto improvviso lel loro differenziale d'appartamento. chiedo commenti grazie.
spero di essere stato chiaro
illuminazione pubblica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Per lo scatto della protezione magnetotermica potrebbe essere una questione di spunto in accensione delle lampade.
Mi pare improbabile che tale intervento possa essere correlato con l'intervento dei differenziali di un condominio.
Ma fammi capire, i differenziali intervengono quando interviene il magnetotermico della pubblica?
Mi pare improbabile che tale intervento possa essere correlato con l'intervento dei differenziali di un condominio.
Ma fammi capire, i differenziali intervengono quando interviene il magnetotermico della pubblica?
0
voti
esatto, è stato proprio un condomino a dirmi che lui ha notato la contemporanetà degli interventi delle protezioni.
il circuito in oggetto aveva anche il differenziale del tipo toroidale, che ho eliminato poiché scattava. dopodichè ha iniziato a scattare il mgt.
per capirci l'impianto non scatta ogni giorno, ma saltuariamente, a volte anche dopo un mese.
il circuito in oggetto aveva anche il differenziale del tipo toroidale, che ho eliminato poiché scattava. dopodichè ha iniziato a scattare il mgt.
per capirci l'impianto non scatta ogni giorno, ma saltuariamente, a volte anche dopo un mese.
-

cristian70
0 2 - Messaggi: 6
- Iscritto il: 1 giu 2007, 11:44
- Località: SASSARI
0
voti
A 'sto punto allora dovresti specificare più nel dettaglio com'è fatto questo impianto:
1) hai detto che ci sono due linee in partenza: sono entrambe destinate all'illuminazione pubblica?
2) il differenziale a toroide separato era a protezione di una di queste due linee, di entrambe le linee o di cosa ancora?
3) il condominio è alimentato sempre da quella cabina?
4) l'intervento delle protezioni sono saltuarie ma sempre nell'istante dell'accensione della linea pubblica? sempre della stessa o vale per entrambe?
5) i condomini che hanno probelmi sono sempre gli stessi?
6) se provi a far scattare manualmente la protezione (magari molto vicino allo spunto) negli appartamenti succede qualche cosa?
7) che potenza di lampade è installata sulla linea che salta?
Non potrbbe essere che intervenga la protezione magnetotermica allo spunto e che lo sgancio determini delle scariche con conseguenti porcherie che poi fanno scattare i differenziali del condominio?
Magari la linea di illuminazione che scatta è monofase e fa scattare solo i differenziali delle abitazioni sotto quella fase (se la linea pubblica e monofase e l'alimentazione generale del condominio e trifase con derivazione monofase per il singolo alloggio).
Cioè il fatto che succeda all'accensione della pubblica mi fa pensare a qualche problema su questo circuito che poi si riflette anche sui differenziali.
Se ci fosse una causa a monte mi verrebbe da pensare che lo scatto intempestivo dei differenziali dovrebbe avvenire almeno saltuariamente anche in modo indipendente dalla pubblica (che per esempio di giorno non sarò accesa).
P.S:
il quadro di gestione della pubblica com'è fatto? Non è che c'è qualche teleruttore che non chiude bene e magari crea delle scariche in accensione?
1) hai detto che ci sono due linee in partenza: sono entrambe destinate all'illuminazione pubblica?
2) il differenziale a toroide separato era a protezione di una di queste due linee, di entrambe le linee o di cosa ancora?
3) il condominio è alimentato sempre da quella cabina?
4) l'intervento delle protezioni sono saltuarie ma sempre nell'istante dell'accensione della linea pubblica? sempre della stessa o vale per entrambe?
5) i condomini che hanno probelmi sono sempre gli stessi?
6) se provi a far scattare manualmente la protezione (magari molto vicino allo spunto) negli appartamenti succede qualche cosa?
7) che potenza di lampade è installata sulla linea che salta?
Non potrbbe essere che intervenga la protezione magnetotermica allo spunto e che lo sgancio determini delle scariche con conseguenti porcherie che poi fanno scattare i differenziali del condominio?
Magari la linea di illuminazione che scatta è monofase e fa scattare solo i differenziali delle abitazioni sotto quella fase (se la linea pubblica e monofase e l'alimentazione generale del condominio e trifase con derivazione monofase per il singolo alloggio).
Cioè il fatto che succeda all'accensione della pubblica mi fa pensare a qualche problema su questo circuito che poi si riflette anche sui differenziali.
Se ci fosse una causa a monte mi verrebbe da pensare che lo scatto intempestivo dei differenziali dovrebbe avvenire almeno saltuariamente anche in modo indipendente dalla pubblica (che per esempio di giorno non sarò accesa).
P.S:
il quadro di gestione della pubblica com'è fatto? Non è che c'è qualche teleruttore che non chiude bene e magari crea delle scariche in accensione?
0
voti
allora, andando per gradi provo a rispondere ai tuoi quesiti.
le linee in partenza sono 2 destinate entrambe alla IP ( il secondo circuito è esterno alla area di pertinenza della cabina e non ha mai dato alcun tipo di disservizio).
ogni linea ha il suo toroide separato.
il condominio è alimentato dalla stessa cabina ma non so se altri condomini hanno avuto il problema della scatto dei differenziali
il circuito è un sistema trifase + neutro.
le armature montano lampade SAP 150W tutte funzionanti.
escudo lo spunto dell'accensione delle lampade perché ho provato decine di volte l'accensione in manuale ma non è mai successo niente.
le linee in partenza sono 2 destinate entrambe alla IP ( il secondo circuito è esterno alla area di pertinenza della cabina e non ha mai dato alcun tipo di disservizio).
ogni linea ha il suo toroide separato.
il condominio è alimentato dalla stessa cabina ma non so se altri condomini hanno avuto il problema della scatto dei differenziali
il circuito è un sistema trifase + neutro.
le armature montano lampade SAP 150W tutte funzionanti.
escudo lo spunto dell'accensione delle lampade perché ho provato decine di volte l'accensione in manuale ma non è mai successo niente.
-

cristian70
0 2 - Messaggi: 6
- Iscritto il: 1 giu 2007, 11:44
- Località: SASSARI
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


