Nel disimpegno ho un alimentatore 12vdc che alimenta una strip led. L'alimentatore è attivato da un pir 220vac con crepuscolare, questo:
http://www.ebay.it/itm/MINI-SENSORE-DI- ... 35e461a8dc
Fino qui tutto ok, il pir quando rileva la presenza invia 220VAC all'alimentatore per strip led...
Ho voluto aggiungere un secondo comando per attivare la strip led (cioè un pulsante che mi "forza" l'accensione dei led). Questo comando è un uscita rele di un modulo domotico. Questo praticamente mi fornisce 220 V direttamente all'alimetantore 12vdc. Praticamente dovrei avere il rele domotico parallelo al rele del pir...
Però evidentemente qualcosa non va... inizialmente tutto ok:
-quando passavo il pir azionava il led
-quando forzavo l'accensione da domotica i led stavano accesi fissi
Oggi ho scoperto che mi si è bruciato il modulo relè domotico, o meglio il rele rimane sempre chiuso...
Pura coincidenza o lo schema proposto contiene errori gravi?