Messaggioda Foto UtentePreventivista » 2 ago 2015, 12:23

Salve,
ho una domandina semplice semplice.
Supponiamo che si debba dimensionare una cassetta di derivazione dove devono essere montati dei morsetti.
Quindi, cassettina rettagolare con fori di entrata/uscita posti sulla parte inferiore e superiore (lati lunghi)
Secondo la vostra esperienza, quale deve essere la distanza minima tra il morsetto e il bordo interno della cassettina?
Che so, se il morsetto è 60mm considero almeno 30mm dai due bordi superiori ed inferiori della cassetta?
Avete una qualche regola empirica?
Avatar utente
Foto UtentePreventivista
0 2
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 20 apr 2014, 9:19

0
voti

[2] Re: SPAZIO UTILE PER CABLAGGIO

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 ago 2015, 13:28

Il buon senso è la prima regola, scatole troppo vuote non anno senso, scatole piene zeppe pure.

Poi a memoria credo esistano dei riferimenti normativi ma di sicuro in questo sarà più preciso Foto UtenteMike
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

3
voti

[3] Re: SPAZIO UTILE PER CABLAGGIO

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 ago 2015, 13:29

Mai fatte considerazioni di questo tipo.
Le misure delle cassette di derivazione le scegli in base al numero di circuiti che vi transiteranno all'interno e di legature che vi andranno fatte, eventuale presenza di relè, etc. Diciamo che poi è l'esperienza che insegna.
I morsetti possono anche essere a contatto con i bordi della cassetta, non vedo quale sarebbe la controindicazione.
Io elimino gli estremi, non servono a niente cassette enormi che contengono il nulla, così come sono indecenti cassette microscopiche con i fili infilati a pedate!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: SPAZIO UTILE PER CABLAGGIO

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 ago 2015, 13:32

Foto Utenteattilio ci siamo accavallati nella risposta :D e confermo quanto da te esplicato :ok:
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Spazio utile per cablaggio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 ago 2015, 14:24

Rileggendo meglio, forse parli di morsettiere (tipo cabur) da applicare su barra din. Anche in questo caso, lo spazio deve essere sufficiente ad infilare e sfilare il filo con o senza puntale in maniera agevole, evitando ad esempio curvature del conduttore a 90° per inserirlo nel morsetto.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Spazio utile per cablaggio

Messaggioda Foto UtenteGustav » 2 ago 2015, 15:41

30 mm sono un buon ordne di grandezza, ma non nel settore civile, piuttoto nelle cassette di automazione, tra morsetto e canalina, non tra morsetto e parete nuda. 30 mm però sono già "commercialmente" molti, meglio ragionare inizialmente sui 25 mm, poi cerchi la cessatta commerciale utile. Non omettere la canalina. Invece di fare una cessetta, faresti uno schifo. Se progetti la cassetta utile in funzione della morsettiera, per fare la D.M., tieniti pure più largo che alto, perché pochi pressacavi in più a modifiche varie potrebbero non starci.
Se vuoi proprio farla nuda, senza canalina, per pochi morsetti, considera invece 50 mm circa. Tra ghiera pressacavi e fascette di raccolta dei cavetti, di spazio te ne occorre. Ma sono cassette sempre povere e mal viste.
Avatar utente
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 3 lug 2015, 21:20

0
voti

[7] Re: Spazio utile per cablaggio

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ago 2015, 19:54

La regola è solo quella di rispettare il raggio di curvatura dei cavi, il riempimento della cassetta che non superi il 50% e l'agevole accesso per manutenzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea