[1] dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto Utenteapache » 5 set 2015, 19:53

Buona giornata a tutti. Volevo sapere cortesemente con quale formula si calcola la sezione del cavo in oggetto. Tensione di alimentazione 220 V, potenza 2Hp, la pompa si trova a 95 mt di profondita'.Grazie
Avatar utente
Foto Utenteapache
38 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 3 lug 2014, 15:48

0
voti

[2] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 set 2015, 20:40

Monofase o trifase?
Dalla sola tensione non si puo' dedurre.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[3] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 set 2015, 21:10

Vediamo, io di elettrotecnica e pompe so poco.
Provo a sparare un numero, aspetterò le correzioni degli esperti:
2 cavalli * 735 = 1500 W
I = W/V = 1500 /220 = 7 A
corrente 3 A /mmquadro
7/3 = 2,5 mm quadri minimo.
Usa una sezione da 5 mm quadri se esiste.
sezione 3,14 raggio al quadrato; raggio = 1,5 mm
diametro 3 mm ??
Quanto sia la caduta nel cavo di 95 metri non l'ho calcolata.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[4] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 set 2015, 0:19

Nella non trascurabile ipotesi che la corrente motore, nel caso monofase, raggiunga anche 13 A, dovresti adottare una sezione minima di 4 mm². Se poi ti ritrovi in una zona rurale dove il punto di consegna è già distante dalla cabina, anche 6 mm².
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 set 2015, 8:21

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 set 2015, 8:19

...la pompa si trova a 95 mt di profondita'...

Dal quadro di comando al pozzo artesiano quanta distanza c'è?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[7] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentethecigno » 7 set 2015, 16:57

Credo si tratti di Motore Asincrono bifase, allora:
2Hp=1,5kW Potenza Attiva
1,5/0,9=1,7kVA Potenza Apparente (p.f. 0,9 può andare credo)
I=1700/220=7,7A Corrente
Il valore della corrente ti basta per andare su un catalogo di cavi qualsiasi e scegliere la sezione del cavo. Potrai vedere che un cavo con sezione di 1mm^2 porta intorno ai 10A di corrente (a seconda del tipo di cavo rivestimento ed isolante) quindi va bene per il tuo caso
ora suppongo che la profondità a cui si trova il motore serva per il calcolo della caduta di tensione come a dire che serve un cavo di almeno 95 m per alimentare il motore stesso, per questo suppongo che serva una verifica della c.d.t. che si avrebbe lungo il cavo:
il rame ha una resistività elettrica di 17,8 ohm*mm^2/m infatti sul catalogo trovo che il cavo scelta ha 19,5ohm/km valore che uso per il calcolo:
2*7,7*19,5*0,095=28,5V (in monofase serve il *2) ossia (220-28,5)/220=0,87p.u. e si avrebbe una cdt del 13% un po' troppo alta, meglio tenerla sotto al 10% quindi si prova ad utilizzare il cavo dalla sezione appena superiore di 1,5mm^2 e si ottiene:
2*7,7*13,3*0,095=19,45V ossia 0,91p.u. e cdt 9%
questo cavo è adeguato perché garantisce una cdt accettabile.
Oltre a ciò si dovrebbero fare delle valutazioni sulle correnti di cortocircuito ma credo che non siano di interesse in questo caso.
Avatar utente
Foto Utentethecigno
99 2
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 19 set 2014, 9:46

-1
voti

[8] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto Utenteapache » 7 set 2015, 17:14

Grazie per i suggerimenti. Un saluto
Avatar utente
Foto Utenteapache
38 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 3 lug 2014, 15:48

0
voti

[9] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentesebago » 7 set 2015, 17:30

thecigno ha scritto:...Motore Asincrono bifase...cavo di almeno 95 m...cdt del 13% un po' troppo alta...cdt 9%
questo cavo è adeguato perché garantisce una cdt accettabile

Sorvolando (molto molto in alto) su queste considerazioni e prescindendo da un bel po' di altre (per esempio sui tipi di cavo), non hai risposto alla domanda di Foto Utentemagoxax . [-X
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[10] Re: dimensionamento cavo pompa sommersa

Messaggioda Foto Utenteapache » 7 set 2015, 21:02

sebago ha scritto:Sorvolando (molto molto in alto) su queste considerazioni e prescindendo da un bel po' di altre (per esempio sui tipi di cavo), non hai risposto alla domanda di Foto Utentemagoxax. [-X

Ho risposto anche se in ritardo, e chiedo scusa, ma a cosa ti riferisci dicendo sorvolando( molto molto in alto)