Buonasera,
durante alcune verifiche e rilievi su Q.Elettrici installati presso strutture pubbliche, abbiamo riscontrato che in alcune, la protezione differenziale subito a valle della fornitura e' regolata su Idn.1A e T(s)3.
Presupponendo che per necessita' di selettività, avendo altre protezioni differenziali a valle, siano stati regolati con quei dati, la normativa pero' se non sbaglio permette fino a 1A e tempo d'intervento 1s ?
Se la linea fosse interrata e fino al Q.Generale dell'edificio non ci fosse la possibilita' che vada in contatto accidentalmente con parti metalliche o altro (dubito ma....) la taratura eseguita e' corretta'? Se si' potrebbe non essere obbligatoria neanche la protezione differenziale. Premetto che alcune linee sono lunghe oltr 100 metri.
grazie
Taratura differenziali a valle fornitura
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
bicio8591 ha scritto: la normativa pero' se non sbaglio permette fino a 1A e tempo d'intervento 1s ?
La norma non stabilisce un valore massimo della taratura ma impone che sia coordinata con il valore di resistenza di terra. Molto difficilmente comunque ci può essere la necessità di andare oltre 1A, quindi meglio non superarlo.
Per il tempo di intervento sì, se il sistema è TT c'è il limite di 1s (CEI 64-8/4 413.1.4.2)
Se il differenziale non serve perché non ci sono masse puoi tararlo come vuoi.
0
voti
nel sistema TT e' imposto un valore massimo di Idn pari a 1A.
cio' a causa del limite imposto ai distributori riguardo al valore massimo della resistenza di terra del neutro.
in realta' normalmente e' molto bassa, ma potrebbero esserci casi in cui la RT del neutro non lasci circolare correnti di guasto a terra superiori a 1A
cio' a causa del limite imposto ai distributori riguardo al valore massimo della resistenza di terra del neutro.
in realta' normalmente e' molto bassa, ma potrebbero esserci casi in cui la RT del neutro non lasci circolare correnti di guasto a terra superiori a 1A
0
voti
La taratura massima ammessa, salvo casi particolari (regola dell'arte), per i sistemi TT è 1A/1s, ovviamente questo valore deve essere coordinato con la resistenza di terra, pertanto negli ambienti ordinari non deve superare i 50 ohm, 25 in quelli a maggior rischio elettrico.
Detto questo, se a valle del contatore non ci sono masse, non è necessaria nessuna protezione dai contatti indiretti e quindi nessun differenziale.
Detto questo, se a valle del contatore non ci sono masse, non è necessaria nessuna protezione dai contatti indiretti e quindi nessun differenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Essendo questi differenziali a protezione della linea pricipale di alimentazione dell'edificio, nel tragitto in cavidotto sotterraneo (profondita' 60 cm.) ok non ci sono i presupposti perché la linea venga a contatto con parti metalliche o masse.Però nel percorso interno all'edificio seppur per pochi metri entra in canale metallico e comunque il Q.generale di distribuzione è in carpenteria metallica. Quindi 5 o 6 mt. in canale + la carpenteria fa sì che il differenziale serva e con giusta taratura quindi Idn.1A e tempo 1s. (terra 4,3ohm per cui non ci sono problemi).
Se si evita il canale, la carpenteria in metallo del Q.G. è sufficente per obbligare il differenziale o comunque tarature più alte?
Se si evita il canale, la carpenteria in metallo del Q.G. è sufficente per obbligare il differenziale o comunque tarature più alte?
1
voti
bicio8591 ha scritto:la carpenteria in metallo del Q.G. è sufficente per obbligare il differenziale o comunque tarature più alte?
Sì, a meno che l'interruttore generale del quadro sia differenziale: in quest'ultimo caso è concesso omettere la protezione a monte
0
voti
bicio8591 ha scritto:Se si evita il canale, la carpenteria in metallo del Q.G. è sufficente per obbligare il differenziale o comunque tarature più alte?
Come ha scritto
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Mike ha scritto:La taratura massima ammessa, salvo casi particolari (regola dell'arte), per i sistemi TT è 1A/1s (...)
Tempo fa si era detto una cosa diversa: viewtopic.php?f=3&t=49561&p=522097#p522097

-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
andreandrea ha scritto:Mike ha scritto:La taratura massima ammessa, salvo casi particolari (regola dell'arte), per i sistemi TT è 1A/1s (...)
Tempo fa si era detto una cosa diversa: viewtopic.php?f=3&t=49561&p=522097#p522097
Urca!!!! Vero, fatal error! Confermo che il limite riguarda solo il tempo = 1s, per la corrente non c'è limite, dipende solo dal coordinamento con la resistenza di terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)