Buongiorno, devo eseguire il controllo di isolamento di un impianto elettrico trifase 400V alimentato da un UPS senza trasformatore. L'UPS alimenta macchine utensili e 2 laser industriali 40kW per un totale di quasi 100kW. Sappiamo tutti che piu' è esteso l'impianto elettrico maggiore è la capacità parassita che mi genera corrente di dispersione verso terra. A questo punto sembrerebbe facile: scelto il controllore di isolamento in base alla capacità parassita dell'impianto: ok ma come la misuro? La possso calcolare misurando la dispersione verso terra ma a questo punto esiste un metodo per la misura della dispersione verso terra di tutto l'impianto (capannone industriale) senza strumenti appositi?
Io ipotizzando che si possa arrivare a una dispersione durante il funzionamento fino a 100mA con conseguente capacità parassita C= 3 x (Id / (2pigrego x f x V) = 4,6 microFarad
In base a questo sceglierò un controllore di isolamento di una marca nota che legge capacità parassite fino a 60microFarad senza andare su piu' costosi controllori che monitorano reti che hanno fino a 1000microFarad di dispersione
Sta in piedi la cosa?
Scelta controllore di isolamento impianto elettrico 100kW
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
l'UPS è del tipo on-line a doppia conversione, giusto? è forse un po' strano che tutta la potenza sia prelevata a valle del convertitore, oppure ho capito male io e l'applicazione permanente sotto UPS si riferisce solo ai laser e ai loro ausiliari di processo
in ogni caso, avevo letto tempo fa, che un valore stimato di corrente capacitiva, per sistemi trifase 230/400V, può essere considerato vicino a 0,4 A per ogni MVA di potenza installata
in ogni caso, avevo letto tempo fa, che un valore stimato di corrente capacitiva, per sistemi trifase 230/400V, può essere considerato vicino a 0,4 A per ogni MVA di potenza installata
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Innanzitutto grazie della risposta. si l'UPS è a doppia conversione e tutto il carico sotto UPS per stabilità di rete. Io ho letto da qualche parte su questo forum che le dispersioni si possono approssimare a 0,5mA/A.
Ovvio che in ambienti umidi e/o vecchi impianti questi valori saliranno, anche un funzione dell'estensione dei cavi.
Il calcolo dei microFarad è corretto secondo voi?
Ovvio che in ambienti umidi e/o vecchi impianti questi valori saliranno, anche un funzione dell'estensione dei cavi.
Il calcolo dei microFarad è corretto secondo voi?
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)