[1] Schema emergenze centralizzate

Messaggioda Foto UtenteM1rko » 10 feb 2016, 22:58

Buongiorno a tutti vorrei chiedervi se gentilmente qualcuno è in grado di spigarmi il funzionamento dello schema dell’impianto elettrico di un illuminazione di emergenza di tipo centralizzato.
Non riesco a capire la presenza di tutti quei contatti normalmente chiusi e il loro utilizzo, in particolare mi riferisco alle figure 6.12 e 6.13.
Quando gli interruttori sono chiusi, in che stato si trovano i contatti ausiliari e il contattore ad esso in serie? quando viene a mancare l'illuminazione ordinaria, quale sono i cambiamenti di stato che fanno intervenire l'illuminazione di emergenza ?
Grazie a tutti per l’attenzione.
MIrko
Allegati
Schema Emergenze.pdf
(81.03 KiB) Scaricato 177 volte
Avatar utente
Foto UtenteM1rko
8 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 3 ott 2015, 22:10

0
voti

[2] Re: Schema emergenze centralizzate

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 feb 2016, 0:33

I circuiti sono sempre rappresentati a riposo. Quando gli interruttori di protezione dei circuiti di illuminazione ordinaria della sala Q5 e Q6 sono chiusi, si chiudono anche i relativi contatti di segnalazione guasto e di conseguenza i due contattori NC dell'illuminazione di sicurezza si aprono e la luce di sicurezza è spenta in condizioni ordinarie. Il guasto di uno dei due circuiti di illuminazione ordinaria della sala, fa intervenire il rispettivo circuito di illuminazione di sicurezza. Se invece manca completamente la tensione, il contattore NC torna a riposto e si attiva l'illuminazione di sicurezza (sicurezza positiva).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Schema emergenze centralizzate

Messaggioda Foto UtenteM1rko » 11 feb 2016, 13:52

Ok, grazie, ma quale è la funzione di Q.S.1.1 e Q.S.2.1 ? Quando il circuito di emergenza viene alimentato le bobine sono alimentate( NC) e quindi l'illuminazione, quando i contatti ausiliari che sono normalmente chiusi, si aprono e quindi permettono di togliere alimentazione anche alle emergenze. Q.S.1.1 e Q.S.2.1 sono quindi i circuiti di "sgancio" dell'illuminazione di emergenza ?
Poi come mai anche il circuito sempre accese ha i contatti ausiliari ? non dovrebbe essere sempre alimentato ?
Avatar utente
Foto UtenteM1rko
8 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 3 ott 2015, 22:10

0
voti

[4] Re: Schema emergenze centralizzate

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 feb 2016, 14:19

M1rko ha scritto:Ok, grazie, ma quale è la funzione di Q.S.1.1 e Q.S.2.1 ?


Essenzialmente per far intervenire l'illuminazione di emergenza anche in caso di guasto dell'illuminazione ordinaria e non solo in caso di mancanza di tensione sul quadro generale o dalla rete.

M1rko ha scritto:Quando il circuito di emergenza viene alimentato le bobine sono alimentate( NC) e quindi l'illuminazione, quando i contatti ausiliari che sono normalmente chiusi, si aprono e quindi permettono di togliere alimentazione anche alle emergenze. Q.S.1.1 e Q.S.2.1 sono quindi i circuiti di "sgancio" dell'illuminazione di emergenza ?


No. Supponiamo che i due interruttori del circuito luce ordinario siano aperti. Con l'attivazione del UPS e relativi circuiti di emergenza, l'illuminazione di emergenza è sempre accesa. Quando chiudo gli interruttori dell'illuminazione ordinaria, l'illuminazione di emergenza si spegne.

M1rko ha scritto:Poi come mai anche il circuito sempre accese ha i contatti ausiliari ? non dovrebbe essere sempre alimentato ?


Sono sempre alimentati, i circuiti ausiliari sugli interruttori dei circuiti di sicurezza servono per avvisare del guasto. Ti manca lo schema degli ausiliari della segnalazione guasto dei circuiti a valle dell'UPS, il 6.14 riguarda solo la protezione a monte dell'UPS.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Schema emergenze centralizzate

Messaggioda Foto UtenteM1rko » 11 feb 2016, 23:09

Ok, grazie, in sostanza i contatti ausiliari sugli interruttori servono principalmente per le segnalazioni, mentre QS.1.1 E Q.S.2.1 , sono i contattori che mi fanno entrare in funzione l'illuminazione di emergenza quando i circuiti ordinari aprono.