Buongiorno a tutti vorrei chiedervi se gentilmente qualcuno è in grado di spigarmi il funzionamento dello schema dell’impianto elettrico di un illuminazione di emergenza di tipo centralizzato.
Non riesco a capire la presenza di tutti quei contatti normalmente chiusi e il loro utilizzo, in particolare mi riferisco alle figure 6.12 e 6.13.
Quando gli interruttori sono chiusi, in che stato si trovano i contatti ausiliari e il contattore ad esso in serie? quando viene a mancare l'illuminazione ordinaria, quale sono i cambiamenti di stato che fanno intervenire l'illuminazione di emergenza ?
Grazie a tutti per l’attenzione.
MIrko
Schema emergenze centralizzate
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
I circuiti sono sempre rappresentati a riposo. Quando gli interruttori di protezione dei circuiti di illuminazione ordinaria della sala Q5 e Q6 sono chiusi, si chiudono anche i relativi contatti di segnalazione guasto e di conseguenza i due contattori NC dell'illuminazione di sicurezza si aprono e la luce di sicurezza è spenta in condizioni ordinarie. Il guasto di uno dei due circuiti di illuminazione ordinaria della sala, fa intervenire il rispettivo circuito di illuminazione di sicurezza. Se invece manca completamente la tensione, il contattore NC torna a riposto e si attiva l'illuminazione di sicurezza (sicurezza positiva).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ok, grazie, ma quale è la funzione di Q.S.1.1 e Q.S.2.1 ? Quando il circuito di emergenza viene alimentato le bobine sono alimentate( NC) e quindi l'illuminazione, quando i contatti ausiliari che sono normalmente chiusi, si aprono e quindi permettono di togliere alimentazione anche alle emergenze. Q.S.1.1 e Q.S.2.1 sono quindi i circuiti di "sgancio" dell'illuminazione di emergenza ?
Poi come mai anche il circuito sempre accese ha i contatti ausiliari ? non dovrebbe essere sempre alimentato ?
Poi come mai anche il circuito sempre accese ha i contatti ausiliari ? non dovrebbe essere sempre alimentato ?
0
voti
M1rko ha scritto:Ok, grazie, ma quale è la funzione di Q.S.1.1 e Q.S.2.1 ?
Essenzialmente per far intervenire l'illuminazione di emergenza anche in caso di guasto dell'illuminazione ordinaria e non solo in caso di mancanza di tensione sul quadro generale o dalla rete.
M1rko ha scritto:Quando il circuito di emergenza viene alimentato le bobine sono alimentate( NC) e quindi l'illuminazione, quando i contatti ausiliari che sono normalmente chiusi, si aprono e quindi permettono di togliere alimentazione anche alle emergenze. Q.S.1.1 e Q.S.2.1 sono quindi i circuiti di "sgancio" dell'illuminazione di emergenza ?
No. Supponiamo che i due interruttori del circuito luce ordinario siano aperti. Con l'attivazione del UPS e relativi circuiti di emergenza, l'illuminazione di emergenza è sempre accesa. Quando chiudo gli interruttori dell'illuminazione ordinaria, l'illuminazione di emergenza si spegne.
M1rko ha scritto:Poi come mai anche il circuito sempre accese ha i contatti ausiliari ? non dovrebbe essere sempre alimentato ?
Sono sempre alimentati, i circuiti ausiliari sugli interruttori dei circuiti di sicurezza servono per avvisare del guasto. Ti manca lo schema degli ausiliari della segnalazione guasto dei circuiti a valle dell'UPS, il 6.14 riguarda solo la protezione a monte dell'UPS.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ok, grazie, in sostanza i contatti ausiliari sugli interruttori servono principalmente per le segnalazioni, mentre QS.1.1 E Q.S.2.1 , sono i contattori che mi fanno entrare in funzione l'illuminazione di emergenza quando i circuiti ordinari aprono.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)