[1] Distanze minime
Salve, se ho in un unico scavo la tubazione del gas e quella elettrica in bt nonchè il tubo dell'acqua che corrono in parallelo per 50mt per andare ad alimentare un capannone, c'è la distanza minima di 0,5mt dal tubo del gas secondo DM 24/11/1984?


0
voti
Se non ricordo male, ti confermo i 50 cm di distanza tra cavidotto elettrico e gas. Puoi avere una distanza minore se interponi tra i due un setto in cemento.
Ci capita spesso di avere unici scavi con all'interno più servizi (esempio nei campeggi), gas in un lato, elettrico nell'altro e nel mezzo l'acqua, direi che i 50cm di distanza li trovi senza problemi.
Ci capita spesso di avere unici scavi con all'interno più servizi (esempio nei campeggi), gas in un lato, elettrico nell'altro e nel mezzo l'acqua, direi che i 50cm di distanza li trovi senza problemi.
2
voti
La distanza minima da una linea elettrica dipende dalla pressione di esercizio (MOP) della condotta gas metano:
- condotte di 1ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 24 bar (2,4 MPa);
- condotte di 2ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 12 bar (1,2 MPa) ed inferiore od uguale a 24 bar (2,4 MPa);
- condotte di 3ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar (0,5 MPa) ed inferiore od uguale a 12 bar (1,2 MPa);
- condotte di 4ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 1,5 bar (0,15MPa) ed inferiore o uguale a 5 bar (0,5 MPa);
- condotte di 5ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 0,5 bar (0,05MPa) ed inferiore od uguale a 1,5 bar (0,15 MPa);
- condotte di 6ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 0,04 bar (0,004 MPa) ed inferiore od uguale a 0,5 bar (0,05 MPa);
- condotte di 7ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) inferiore od uguale a 0,04 bar (0,004 MPa).
Se la linea elettrica è posata in cunicolo o tubo la distanza minima è:
- condotte di 1ª-2ª-3ª Distanza D >= H (profondità di posa);
- condotte di 4ª-5ª Distanza D >= 0,5 m;
- condotte di 6ª-7ª Distanza D = distanza tale da consentire eventuali interventi di manutenzione;
PS appunti tratti dalla rivista TNE
- condotte di 1ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 24 bar (2,4 MPa);
- condotte di 2ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 12 bar (1,2 MPa) ed inferiore od uguale a 24 bar (2,4 MPa);
- condotte di 3ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar (0,5 MPa) ed inferiore od uguale a 12 bar (1,2 MPa);
- condotte di 4ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 1,5 bar (0,15MPa) ed inferiore o uguale a 5 bar (0,5 MPa);
- condotte di 5ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 0,5 bar (0,05MPa) ed inferiore od uguale a 1,5 bar (0,15 MPa);
- condotte di 6ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 0,04 bar (0,004 MPa) ed inferiore od uguale a 0,5 bar (0,05 MPa);
- condotte di 7ª specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) inferiore od uguale a 0,04 bar (0,004 MPa).
Se la linea elettrica è posata in cunicolo o tubo la distanza minima è:
- condotte di 1ª-2ª-3ª Distanza D >= H (profondità di posa);
- condotte di 4ª-5ª Distanza D >= 0,5 m;
- condotte di 6ª-7ª Distanza D = distanza tale da consentire eventuali interventi di manutenzione;
PS appunti tratti dalla rivista TNE
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)