[1] prova cavo MT

Messaggioda Foto Utentecrit » 7 mar 2016, 17:55

Salva
A seguito di uno spostamento della cabina MT (separata dalla cabina di trasformazione con il QGBT) dobbiamo far tagliare e poi giuntare i cavi MT a 15 kV. Mi chiedeve se in questi o in quali casi diventa obbligatoria o comunque fortemente consigliata la prova d'isolamento come descritta dalla CEI 11-17.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[2] Re: prova cavo MT

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mar 2016, 18:15

A mio avviso la prova di isolamento MT è consigliabile sempre. In uno stabilimento industriale, causa un difetto dell'isolamento del cavo hanno dovuto sostituire 1 km di linea quando lo stabilimento è entrato in produzione, fortunatamente le cabine erano ad anello.
--