Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 mar 2016, 15:00

Ciao a tutti

Abbiamo comprato un apparecchio in America che curiosamente stando ai dati di targa accetta sia 50 Hz che 60 Hz, però vuole 120 V.

Mi serve quindi un trasformatore, che pensavo di mettere in una scatola metallica con una presa da pannello americana (NEMA 5-15).

Cosa devo fare per avere un sistema sicuro? A valle del trasformatore la protezione differenziale non è data.
Posso collegare la terra della rete elettrica con un capo del secondario che diventerà il neutro? O devo procurarmi un differenziale americano? O lo lascio così, avendo un sistema pseudo-IT.

Per completezza, l'apparecchio è uno spin-coater, quindi ci saranno liquidi nelle sue vicinanze.
L'assorbimento è di 100 W.

Il magnetotermico immagino non serva: il trasformatore limita la corrente di suo e viene a sua volta protetto dal fusibile che metterò al primario.

Ogni suggerimento è ben accetto :ok:

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[2] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 8 mar 2016, 15:13

boiler ha scritto:Il magnetotermico immagino non serva: il trasformatore limita la corrente di suo e viene a sua volta protetto dal fusibile che metterò al primario.

Non è un buon motivo. Puoi usare altro tipo di protezione, ma il secondario del trasformatore e la linea a valle non è corretto pensare di non proteggerla, solo perché il primario del trasformatore è protetto da fusibili.
Se guardi le schede tecniche del trasformatore vedrai che ti raccomanda la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 mar 2016, 15:16

Guerra ha scritto:Non è un buon motivo. Puoi usare altro tipo di protezione, ma il secondario del trasformatore e la linea a valle non è corretto pensare di non proteggerla, solo perché il primario del trasformatore è protetto da fusibili.


OK, nessun problema a mettere un fusibile anche lì.
Per la questione differenziale, che faccio?

Grazie e ciao
Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[4] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utentekyexim » 8 mar 2016, 15:22

Se la vuoi basta collecare un'uscita del secondario al neutro ma non si fa, il trasformatore isolando protegge dalle scariche elettriche, il circuito secondario non dà la scossa perché non è collegato a terra.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[5] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 mar 2016, 15:28

kyexim ha scritto:il circuito secondario non dà la scossa perché non è collegato a terra.


...in caso di un guasto, a partire dal secondo guasto il rischio c'è.
Vero che la probabilità è bassa.

Semplicemente vorrei fare un lavoro ben fatto e non un'arraffazzonatura. Visto che mi occupo di un altro campo dell'elettronica chiedo lumi a voi ;-)

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[6] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utentekyexim » 8 mar 2016, 15:49

Basta che colleghi un capo del primario a uno del secondario e la protezione differenziale diventa attiva.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[7] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 mar 2016, 15:58

Immaginavo fosse così.
Quali sono le differenze, quali i vantaggi o svantaggi tra il collegare il secondario a terra piuttosto che al primario?

Grazie, Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[8] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utentekyexim » 8 mar 2016, 16:18

Se colleghi il secondario a terra e tocchi l'altro capo chiudi il circuito con il corpo (mano-piede) e il differenziale non interviene. Collegando un capo del secondario a uno del primario tutto ciò che è collegato al secondario diventa protetto dal differenziale dato che un'eventuale corrente di contatto proviene dalla rete.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[9] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 mar 2016, 16:27

Ovvio, che pirla!
Questo è esattamente il motivo per cui chiedo prima di fare le cose :mrgreen:

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[10] Re: Trasformatore 230 - 120 V in sicurezza

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 mar 2016, 19:18

A questo punto non è meglio mettere un autotrasformatore?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica