Messaggioda Foto UtenteElectron » 7 lug 2016, 9:48

Un nuovo impianto elettrico è stato inizialmente considerato con alimentazione trifase in BT. Di conseguenza l'installatore ha realizzato il circuito di collegamento tra contatore e quadro generale con un circuito trifase più neutro. I colori degli isolanti sono i classici NERO, MARRONE, GRIGIO e BLU.

Ora, in corso d'opera, ci si è resi conto che l'impianto può essere alimentato anche da una fornitura monofase e si vorrebbe utilizzare il suddetto montante senza provvedere alla sua sostituzione. Per far ciò 2 dei 4 cavi verrebbero collegati in parallelo tra loro per svolgere la funzione di conduttore di FASE e gli altri due per il NEUTRO. Così facendo, però, uno dei due conduttori in parallelo destinati al NEUTRO non sarebbe di colore blu, ma avrebbe un colore solitamente assegnato al conduttore di FASE (nero, marrone o grigio).
A vostro avviso è ammessa questa configurazione, magari anche contrassegnando le estremità del secondo conduttore in parallelo che svolge la funzione di NEUTRO ma con colorazione non conforme attraverso fascette BLU da apporre su entrambe le sue estremità?

Ringrazio tutti per le preziose risposte.
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

2
voti

[2] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 lug 2016, 10:33

La soluzione non è conforme alla norma, devi utilizzare un cavo idoneo rispettando i colori obbligatori che riguardano solamente il neutro e la terra. La norma non è obbligatoria, l'obbligo è il rispetto della "regola dell'arte" L.186/68, pertanto puoi derogare alla norma purchè rispetti la regola d'arte e te ne assumi la responsabilità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[3] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 lug 2016, 11:29

Ragionando si potrebbe valutare se sfilare il tutto e reinfilare cavi idonei ma quanto costa?
Potrei anche chiedermi, chi ha sbagliato? il committente, l'elettricista, il progettista?.....
perché deve essere l'installatore che si deve assumere questa responsabilità se non ne ha colpa?
Analizzando la situazione (ragionando a regola d'arte tralasciando la norma CEI)troverei molto più "pericoloso" avere una fase di color blu piuttosto del neutro color nero.......
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[4] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 lug 2016, 11:36

...può essere alimentato anche da una fornitura monofase e si vorrebbe utilizzare il suddetto montante senza provvedere alla sua sostituzione.

Il conduttore di neutro è di sezione adeguata per sopportare l'intero carico monofase?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[5] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 lug 2016, 11:46

iosolo35 ha scritto:
troverei molto più "pericoloso" avere una fase di color blu piuttosto del neutro color nero.......

Perfettamente d'accordo.
Come dice Mike io non avrei problemi a assumermi la responsabilità della deroga in questo caso.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto UtenteElectron » 7 lug 2016, 13:35

Grazie Mike! E' come pensavo prima di postare, proprio in virtù del vincolo cromatico richiesto per il conduttore neutro!
Il problema non è mio, me lo ha sollevato un elettricista riguardo un lavoro che sta eseguendo.
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[7] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto UtenteElectron » 7 lug 2016, 13:39

@iosolo35
Per quanto mi è stato riferito (come dicevo nella risposta a Mike il quesito me lo ha sollevato l'elettricista che sta realizzando il lavoro in questione e per il quale io non ho nessun incarico) è stato il committente a variare le utenze in corso d'opera
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[8] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto UtenteElectron » 7 lug 2016, 13:41

@magoxax

Da quanto ne so, il neutro ha la stessa sezione dei conduttori di fase
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[9] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 lug 2016, 14:28

...il neutro ha la stessa sezione dei conduttori di fase.

Non era quello il senso della domanda. ;-)

Se la sezione del conduttore di neutro è in grado di sopportare il carico "del contratto monofase", non è necessario raddoppiare niente.
Ti basterà ponticellare le fasi sull'ingresso dell'interruttore quadripolare vicino al contatore (oppure unirai i tre conduttori di fase del cavo montante sotto un polo se l'interruttore vicino al contatore è bipolare) e festa finita.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[10] Re: Colore conduttore neutro

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 lug 2016, 19:20

è evidente che l'identificazione a mezzo cromatico sia la più semplice in senso generale, tanto che le norme hanno identificato degli standard in merito (almeno fino a determinate sezioni)

è altrettanto evidente che il fine è l'identificazione del conduttore e che quindi la colorazione è solo uno dei possibili modi

io provvederei ad etichettare le due coppie con apposito cartellino recante la funzione dei conduttori (L1 - N, per esempio, o anche per esteso)

tra l'altro la situazione è abbastanza confinata, parliamo di un montante, il che intende che non vi siano derivazioni né connessioni intermedie
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti