Un nuovo impianto elettrico è stato inizialmente considerato con alimentazione trifase in BT. Di conseguenza l'installatore ha realizzato il circuito di collegamento tra contatore e quadro generale con un circuito trifase più neutro. I colori degli isolanti sono i classici NERO, MARRONE, GRIGIO e BLU.
Ora, in corso d'opera, ci si è resi conto che l'impianto può essere alimentato anche da una fornitura monofase e si vorrebbe utilizzare il suddetto montante senza provvedere alla sua sostituzione. Per far ciò 2 dei 4 cavi verrebbero collegati in parallelo tra loro per svolgere la funzione di conduttore di FASE e gli altri due per il NEUTRO. Così facendo, però, uno dei due conduttori in parallelo destinati al NEUTRO non sarebbe di colore blu, ma avrebbe un colore solitamente assegnato al conduttore di FASE (nero, marrone o grigio).
A vostro avviso è ammessa questa configurazione, magari anche contrassegnando le estremità del secondo conduttore in parallelo che svolge la funzione di NEUTRO ma con colorazione non conforme attraverso fascette BLU da apporre su entrambe le sue estremità?
Ringrazio tutti per le preziose risposte.
Colore conduttore neutro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
La soluzione non è conforme alla norma, devi utilizzare un cavo idoneo rispettando i colori obbligatori che riguardano solamente il neutro e la terra. La norma non è obbligatoria, l'obbligo è il rispetto della "regola dell'arte" L.186/68, pertanto puoi derogare alla norma purchè rispetti la regola d'arte e te ne assumi la responsabilità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3
voti
Ragionando si potrebbe valutare se sfilare il tutto e reinfilare cavi idonei ma quanto costa?
Potrei anche chiedermi, chi ha sbagliato? il committente, l'elettricista, il progettista?.....
perché deve essere l'installatore che si deve assumere questa responsabilità se non ne ha colpa?
Analizzando la situazione (ragionando a regola d'arte tralasciando la norma CEI)troverei molto più "pericoloso" avere una fase di color blu piuttosto del neutro color nero.......
Potrei anche chiedermi, chi ha sbagliato? il committente, l'elettricista, il progettista?.....
perché deve essere l'installatore che si deve assumere questa responsabilità se non ne ha colpa?
Analizzando la situazione (ragionando a regola d'arte tralasciando la norma CEI)troverei molto più "pericoloso" avere una fase di color blu piuttosto del neutro color nero.......
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
2
voti
...può essere alimentato anche da una fornitura monofase e si vorrebbe utilizzare il suddetto montante senza provvedere alla sua sostituzione.
Il conduttore di neutro è di sezione adeguata per sopportare l'intero carico monofase?
1
voti
iosolo35 ha scritto:
troverei molto più "pericoloso" avere una fase di color blu piuttosto del neutro color nero.......
Perfettamente d'accordo.
Come dice Mike io non avrei problemi a assumermi la responsabilità della deroga in questo caso.
0
voti
Grazie Mike! E' come pensavo prima di postare, proprio in virtù del vincolo cromatico richiesto per il conduttore neutro!
Il problema non è mio, me lo ha sollevato un elettricista riguardo un lavoro che sta eseguendo.
Il problema non è mio, me lo ha sollevato un elettricista riguardo un lavoro che sta eseguendo.
0
voti
@iosolo35
Per quanto mi è stato riferito (come dicevo nella risposta a Mike il quesito me lo ha sollevato l'elettricista che sta realizzando il lavoro in questione e per il quale io non ho nessun incarico) è stato il committente a variare le utenze in corso d'opera
Per quanto mi è stato riferito (come dicevo nella risposta a Mike il quesito me lo ha sollevato l'elettricista che sta realizzando il lavoro in questione e per il quale io non ho nessun incarico) è stato il committente a variare le utenze in corso d'opera
0
voti
...il neutro ha la stessa sezione dei conduttori di fase.
Non era quello il senso della domanda.
Se la sezione del conduttore di neutro è in grado di sopportare il carico "del contratto monofase", non è necessario raddoppiare niente.
Ti basterà ponticellare le fasi sull'ingresso dell'interruttore quadripolare vicino al contatore (oppure unirai i tre conduttori di fase del cavo montante sotto un polo se l'interruttore vicino al contatore è bipolare) e festa finita.
1
voti
è evidente che l'identificazione a mezzo cromatico sia la più semplice in senso generale, tanto che le norme hanno identificato degli standard in merito (almeno fino a determinate sezioni)
è altrettanto evidente che il fine è l'identificazione del conduttore e che quindi la colorazione è solo uno dei possibili modi
io provvederei ad etichettare le due coppie con apposito cartellino recante la funzione dei conduttori (L1 - N, per esempio, o anche per esteso)
tra l'altro la situazione è abbastanza confinata, parliamo di un montante, il che intende che non vi siano derivazioni né connessioni intermedie
è altrettanto evidente che il fine è l'identificazione del conduttore e che quindi la colorazione è solo uno dei possibili modi
io provvederei ad etichettare le due coppie con apposito cartellino recante la funzione dei conduttori (L1 - N, per esempio, o anche per esteso)
tra l'altro la situazione è abbastanza confinata, parliamo di un montante, il che intende che non vi siano derivazioni né connessioni intermedie
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)