Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

taglio potenza pulsanti nero/bianco

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] taglio potenza pulsanti nero/bianco

Messaggioda Foto Utentese81 » 2 ago 2016, 10:32

Buongiorno,
ho realizzato un quadro di comando da applicare ad un impianto di lavaggio per l'azienda in cui lavoro, un collaboratore esterno mi contesta il fatto che nel momento in cui premo off (pulsante rosso di stop) non ho previsto un taglio hardware sulla potenza generale come invece ho previsto per il fungo di emergenza.
Mi è stato detto di applicare un ulteriore pulsante doppio nero e bianco dove taglio hardware la potenza e poi con il pulsante doppio verde rosso aziono l'impianto.
Questo mi comporta un ulteriore modulo programmabile safety e soprattutto altri contattori di dimensioni talmente grandi da superare la dimensione del quadro elettrico stesso.
Io non ho mai visto nulla di simile su nessun impianto anche perché mi dicono che non vogliono premere il fungo perché altrimenti l'isola va in emergenza.
Loro progettano transfer noi piccole lavatrici con una pompa o due e tre resistenze ....

Io capisco la norma ma questo mi sembra davvero troppo.
Grazie infinite
Avatar utente
Foto Utentese81
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 26 gen 2016, 12:45

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti