Messaggioda Foto UtenteEmaB » 7 ago 2016, 10:55

Quesito per locali uso estetico.
Un appartamento privato cambia destinazione d'uso in locale per uso estetico.
Sarà realizzato un piccolo locale denominato "cabina 1" delle dimensioni di 2,5x3 m all'interno del quale sarà posizionata una doccia solarium ad asse verticale completamente chiusa (app. di cui alla Legge 4.01.90 e Decreto 15.10.15). la "zona paziente" si può considere estasa a tutto l'ambiente.
Nello stesso locale "cabina 1" è presente anche la caldaia (tipo C") che precedentemente serviva l'appartemento e che non sarà spostata. Al di sotto della caldaia è presente l'ingresso delle rete gas metano (tubo in rame) le partenze dell'impianto riscaldamento (sempre in rame) e dell'impianto idrico (multistrato).
All'ingresso dell'appartemento è presente il colLettore principale di terra (EQP) al quale risulta collegato con conduttore da 6mmq (g/v) la tubazione del metano indicata in precedenza.
Quesiti:
1) E' comunque obbligatoria la realizzazione del collettore supplementare all'interno del locale "Cabina 1" ,visto che l'operatore entra all'interno del "solarium doccia" completamente chiuso e non vi è rischio di contatto con masse/masse estranee poste all'esterno della cabina?
2) Se comunque devo realizzare il nodo supplementare devo prevedere il collegamento allo stesso della messa a terra della caldaia, delle tubazioni del riscaldamento, del tubo gas già collegato quest'ultimo ll'EQP, con la sola esclusione delle tubazioni multristrato? Per la tubazione del gas è possibile togliere il collegamento all'EQP e collegarlo all'EQS?
3) Se la caldaia sarà posta (per ragioni estetiche) all'interno di un mobile in legno (amovibile) in modo da non rendere accessibile sia il corpo caldaia sia le tubazioni deve essere comunque previsti i collegamenti equipotenziali indicati al punto precedente?.
Grazie per la disponibilità
Avatar utente
Foto UtenteEmaB
20 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 27 apr 2012, 10:49

1
voti

[2] Re: locale per uso estetico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 ago 2016, 13:28

Secondo me non è obbligatorio il collegamento perché:
1- credo che nessuna vita sia mai stata salvata grazie al nodo equipotenziale dai dentisti o nei locali estetici;
2- l'obbligo del collegamento al nodo per la norma CEI 64-8/7 riguarda solo le masse e masse estranee situate o che possono entrare nella "zona paziente". La zona paziente nel tuo caso è solo interna alla cabina.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: locale per uso estetico

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ago 2016, 15:16

Concordo con Foto UtenteGoofy, se non ci sono masse estranee e l'unica massa è la doccia solarium, il nodo equipotenziale non ha alcun senso, se non per il burocrate di turno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: locale per uso estetico

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 8 ago 2016, 14:34

EmaB ha scritto:... la "zona paziente" si può considere estasa a tutto l'ambiente.


Se intendi come ambiente tutto il locale, secondo me, devi prevedere il nodo equipotenziale supplementare altrimenti dovresti definire come "zona paziente" solo l'interno della doccia.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti