[1] Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utentebios85 » 19 ago 2016, 19:37

Salve, come da oggetto, ho un dubbio sul dimensionamento dell'interruttore di protezione di una linea dorsale.... faccio un esempio, facciamo finta di avere un appartamento di 3 stanze, in ogni stanza sono presenti delle prese da 16 A e il cavo dimensionato ha sezione di 2,5mm2 ( sto suppenedo quindi dico numeri a caso) . Ora per quanto riguarda la linea dorsale che alimente dal quadro le tre stanze, supponiamo che una linea di 4mm2 basti.
Per scegliere l'interruttore idoneo a proteggere questa linea, come iz cosa devo considerare avendo sulla stessa linea sezioni differenti?

Ringrazio tutti per le delucidazioni
Avatar utente
Foto Utentebios85
30 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 18 lug 2016, 11:18

0
voti

[2] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 ago 2016, 20:23

Dato che sono presenti prese da 16A devi installare un magnetotermoco da 16A, potresti fare una dorsale da 6 mmq, ma tu devi considerare la corrente che possono sopportare le prese elettriche
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 ago 2016, 20:49

bios85 ha scritto:come iz cosa devo considerare


In generale la minore.
Nel tuo caso particolare poi non più di 16A come ti ha scritto gabrisav
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 ago 2016, 23:01

gabrisav ha scritto:ma tu devi considerare la corrente che possono sopportare le prese elettriche


In Italia.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[5] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utentebios85 » 19 ago 2016, 23:14

Allora, giusto per capire, perché fare una dorsale da 4-6 mm2 quando comunque devo limitare a 16A con il magnetotermici a causa delle prese da 16A?
Supponiamo ad esempio di avere una potenza contrattuale di 6 kW, io potrei avere un consumo di 3 kW in una stanza e altrettanti in un'altra tutto sulla stessa dorsale, ma se limito tutto a 16A questo ovviamente non è possibile! Come si procede in questi casi? Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?
Grazie ancora
Avatar utente
Foto Utentebios85
30 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 18 lug 2016, 11:18

0
voti

[6] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 ago 2016, 23:22

bios85 ha scritto:Allora, giusto per capire, perché fare una dorsale da 4-6 mm2 quando comunque devo limitare a 16A con il magnetotermici a causa delle prese da 16A?


Non è strettamente necessario, infatti.
Fondamentalmente si fa per diminuire la caduta di tensione.

bios85 ha scritto:Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?


Certo: con il crescere della potenza disponibile aumenti anche il numero dei circuiti.

Un centralino europeo di nuova costruzione prevede parecchi circuiti per distribuire 6, 10, 15... kW e non gli striminziti due o tre italiani.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 ago 2016, 23:43

6367 ha scritto:
gabrisav ha scritto:ma tu devi considerare la corrente che possono sopportare le prese elettriche


In Italia.


perché? in Europa le prese hanno una portata maggiore?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[8] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 ago 2016, 23:52

gabrisav ha scritto:perché? in Europa le prese hanno una portata maggiore?


perché solo nella CEI 64-8 c'è questo requisito.
Per esempio in Francia le prese da 16 A possono essere protette con un interruttore da 20 A.

"Fisicamente" le prese domestiche non possono essere protette come fossero un cavo.
Di fatto, una presa domestica da 16 A nominali e in grado di condurre continuativamente senza danneggiarsi 8-10 A (16 A solo per un periodo limitato).

In ogni caso devi fare affidamento sul carico che non deve prelevare oltre il suo limite.
Ciabatte e multiprese vanno usate con attenzione senza superare la loro potenza massima.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[9] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 ago 2016, 23:59

Se come dici te una presa può reggere i 16A per un breve periodo non vedo il motivo di proteggerla con un 20A con il rischio maggiore che si bruci.
Quindi, a mio parere, noi italiani siamo più bravi in questo caso :cool:
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[10] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

Messaggioda Foto Utentegianzap » 20 ago 2016, 0:33

Ciao ovviamente dovresti tener conto dei carichi e del coefficiente di contemporaneità.e garantire la selettività.sia nella protezione magnetotermica e in quella differenziale.riguardo al cavo ci sono regole ben precise tipo ib<in<iz O_/