Salve,
dovrei collegare un gruppo motocondensante di un frigorifero industriale i cui dati di targa sono in allegato.
Nel quadro elettrico è presente un interruttore magneto-termico + differenziale della Schneider, in particolare il codice iC60H VIGI da 40A di corrente nominale (curva magnetica C) - Idn 0,3A classe AC .
Nei dati di targa della macchina (motore asincrono) è riportata la corrente alla spunto di 134A, l'interruttore riporta nella sua scheda un limite di sgancio di 8x In +/- 20% = 256A..384A.
Posso usare questo interruttore?
Cosa devo verificare per poter verificare se l'interruttore va bene oppure per scegliere quello giusto?
Grazie.
scelta dell'interruttore giusto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
- Allegati
-
Distribuzione_A9F89440.pdf- interruttore disponibile nel quadro
- (63.45 KiB) Scaricato 181 volte
2
voti
con i dati che hai fornito sembra tutto ok, se non vi sono declassamenti per temperature di lavoro significative per le quali l'interruttore da 40A potrebbe essere troppo tirato per i capelli
ovviamente si da per scontato che la conduttura risulti protetta dall'interruttore e che il potere di interruzione dello stesso sia adeguato (visto che è già montato sul quadro)
ovviamente si da per scontato che la conduttura risulti protetta dall'interruttore e che il potere di interruzione dello stesso sia adeguato (visto che è già montato sul quadro)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Mi intrometto per ignoranza, non conoscendo bene i gruppi motocondensanti.
Non è il caso di prevedere un salvamotore? o comunque una protezione termica regolabile?
Non saprei se questi gruppi hanno a bordo delle protezioni termiche per i motori...
Non è il caso di prevedere un salvamotore? o comunque una protezione termica regolabile?
Non saprei se questi gruppi hanno a bordo delle protezioni termiche per i motori...
2
voti
credo si riferisse all'interruttore che alimenta tutto il gruppo refrigerante, poi questo immagino abbia il proprio quadro per la regolazione e la protezione dei vari componenti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2
voti
Si, all'interno della macchina è presente un quadro di regolazione di tutto il gruppo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)