[1] quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto Utentewiwi » 14 set 2016, 16:39

Ciao a tutti.
Ho modificato impianto ele del mio appartamento.
Pensavo di cablare un quadretto ele in questo modo:

magneto-termico bipolare a monte di tutto(a valle di quello enel),
salvavita da 25 A per linea elettrodomestici,
salvavita da 25 A per le prese,
salvavita da 10 A per le luci,
salvavita da 16 A per linea esterna(giardino),
salvavita da 16 A per linea caldaia.

Cosa ne pensate?.Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 14 set 2016, 21:49, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: modificata la descrizione rispettandone l'ispirazione
Avatar utente
Foto Utentewiwi
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 6 set 2016, 17:54

0
voti

[2] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 set 2016, 16:45

cos'è il salvavita unipolare?
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 14 set 2016, 21:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: nessuna modifica, la domanda aveva il suo senso nella descrizione originale
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto Utentewiwi » 14 set 2016, 17:10

Ciao.
Opss,togli pure dalla lista...unipolare.
Il concetto sarebbe un magnetotermico a monte di tutto e per ogni linea una protezione con salvavita relativo.
La soluzione inversa con salvavita generale e magnetotermici sulle varie linee sarebbe piu economica ma meno selettiva in caso di dispersione.
Cosa ne pensi?
Avatar utente
Foto Utentewiwi
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 6 set 2016, 17:54

0
voti

[4] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 set 2016, 17:39

Io penso che 5 Interruttori magnetotermici differenziali sono soldi buttati via

2 differenziali puri , uno che protegge i circuiti,protetti da relitivi magnatotermici, delle prese, elettrodomestici e caldaia e uno per luce e luci giardino sono più che sufficenti
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[5] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto Utentewiwi » 14 set 2016, 18:08

Beh,certo cosi risparmio,ma nn è poco selettivo?
Forse il giusto sta nel mezzo.
Avatar utente
Foto Utentewiwi
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 6 set 2016, 17:54

0
voti

[6] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 set 2016, 18:44

Traduco:
magneto-termico bipolare a monte di tutto(a valle di quello enel), = Dispositivo generale (DG) con interruttore magnetotermico, per esempio 2x25A a protezione del montante fino al centralino.

salvavita unip da 25 A per linea elettrodomestici, = magnetotermico differenziale unipolare + neutro 1Nx16A 30 mA (ho previsto il 16A perché gli elettrodomestici sono alimentati con presa, per cui devi proteggere la presa che è massimo da 16A; oppure puoi lasciare da 25A ma devi installare una protezione da 16A per ogni singola presa)

da salvavita unip da 25 A per le prese, = idem come sopra

salvavita unip da 10 A per le luci, = magnetotermico differenziale unipolare + neutro 1Nx10A 30 mA

salvavita unip da 16 A per linea esterna(giardino), = magnetotermico differenziale unipolare + neutro 1Nx10A 30 mA (perché 16A?)

salvavita unip da 16 A per linea caldaia = magnetotermico differenziale unipolare + neutro 1Nx10A 30 mA (perché 16A?)

Aggiungerei un sezionatore generale 2x32A per collegare il montante proveniente dal DG.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 set 2016, 22:16

Certo che i diff. puri costano più dei MTD, ma dipende dalla quantità
Questi sono i prezzi di listino di una ben nota marca, fai due conti

GC8813AC25 mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500 listino € 58,72
GC723AC25 diff. puro AC 2P 25A 30mA listino € 50,22
FC810NC16 magnetot C16 1P+N 2m 4500A listino € 15,85
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[8] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 set 2016, 22:37

gabrisav ha scritto:Questi sono i prezzi di listino

i prezzi di listino non li guarda nessuno, siamo seri
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 set 2016, 18:23

attilio ha scritto:i prezzi di listino non li guarda nessuno, siamo seri


Foto Utenteattilio è vero se ragioni da installatore ma se li compri da privato, spesso, i prezzi non si allontanano molto da quelli di listino.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[10] Re: quadro elettrico appartamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 set 2016, 20:24

Massimo è vero quanto dici, ma hai mai dato un'occhiata ai prezzi ABB o BTicino in vendita al Leroy? Non sono prezzi installatore ovvio, ma sempre molto inferiori a quelli dei listini ufficiali

il resto sono politiche commerciali

così come anche i magnetotermici con correnti nominali [*] non standard di molti costruttori costano più [molto di più] dei master, e spesso non lo trovi nemmeno al banco e devi ordinarli manco fossero perle!

[*] es. i 2A o i 13A
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti