[1] Domanda CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteenea » 29 set 2016, 20:33

Ho letto diverse volte su alcuni libri che per impianti fino a 30Kw la capacità di interruzione
al corto circuito degli sganciatori dei contatori è 6 kA per cui non importava mettere a valle
sezionatori e interruttori con potere di interruzione superiore.
Al pargrafo 5.1.3 della CEI 0-21 trovo:
"...Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
 6 kA per le forniture monofase,
 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW
 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW;
 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase"

quindi se ho un trifase fino a venti devo mettere obbligatoriamente interruttori da 10KA
nonostante a monte lo sganciatore sostiene fino a 6KA ...mi sembra un controsenso ....
o mi sfugge qualcosa?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

0
voti

[2] Re: Domanda CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2016, 20:46

lascia perdere il contatore che non è di tua competenza, la 0-21 è una regola tecnica di connessione, tu sei chiamato a connettere l'impianto e a quei valori purtroppo (tendenzialmente esagerati) devi attenerti

e poi, è solo il primo interruttore che deve avare tale potere di interruzione, quelli a valle li puoi praticamente sempre coordinare, se poi sono ubicati in altro quadro distanziato è anche semplice calcolare la Icc presunta a partire dal valore della norma
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Domanda CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteenea » 29 set 2016, 20:52

Ok ...se cosi deve essere:
metterò il primo interruttore da 10KA e poi a diminuire sulla base dei valori di Icc calcolati...
Solo che effettivamente come dici tu quei valori anche a me risultavano piuttosto esagerati.

Grazie Attilio ! sempre veloce e preciso!