Buongiorno,
considerando un quadro di media 15kV con arrivo linea e due partenze verso i trasformatori e che le partenze vadano ad alimentare linee di 500m ad esempio.
Dalla norma 0-16 dobbiamo proteggere le partenze con 51N ma anche 67N visto la lunghezza.
Per quanto riguarda la protezione generale di arrivo linea, basta una 51N o necessitiamo della 67N?
Grazie
Relè 67N su arrivo e su partenze
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Se le partenze vanno ad alimentare partenze con linee molto lunghe è bene che ci sia il 67N anche sulle partenze invece che il 51N. Cosi si puo fare un minimo di selettività cronometrica o meglio selettività logica se le protezioni lo permettono . Se si montano sulle partenze dei 51N allora bisogna fare attenzione a tararli in corrente a un valore piu alto del contributo capacitivo dei rispettivi cavi. Sul generale se i cavi superano il limite stabilito occorre per forza il 67N (altrimenti con il solo 51N tarato a 2 ampere come richiesto dal distributore ci sarebbero tanti scatti intempestivi)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)