Messaggioda Foto UtenteAigor » 18 mar 2017, 20:50

Salve a tutti,
Ho un dubbio riguardo la normativa 61439, nello specifico ho un quadretto metallico di piccole dimensioni,con porta metallica. Quest'ultima isola i componenti all'interno del quadro da un possibile contatto diretto. La tensione è 230V trifase. Il quesito è il seguente. La porta che è di metallo come il quadro, va messa a terra? non essendoci altro che blocca il contatto diretto con i componenti? Nella porta non è installato alcun componente elettrico.
Avatar utente
Foto UtenteAigor
20 4
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 4 ago 2016, 18:35

0
voti

[2] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 18 mar 2017, 23:31

Il problema si pone quando si dovrà fare manutenzione in quella cassa e, di conseguenza, devi valutare la cosa sin d'ora. Quella porta può diventare, anzi quasi certamente è una massa.

Se la cassa è di inox, solitamente, dalle misure strumentali che ho fatto, puoi considerare di fatto la porta solidale con la cassa e la cosa muore li.
Se la cassa è in metallo verniciato si possono porre diversi problemi e, per serenità di tutti, io farei il cavallotto.
Ti direi di consultare le prescrizioni del costruttore della cassa, ma ahimè alle volte sono dei piegalamiere che non ne sanno granche.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[3] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto UtenteAigor » 19 mar 2017, 9:35

Il quadro e un Zanardo modello D93 verniciato ad anta cieca verniciato Ral 7035.
Da quello che ho capito dalla normativa, nel mio caso, il fronte del quadro è chiuso dallo stesso sportello. Anche se non ci sono parti attive collegate sullo stesso, potrebbe entrare in tensione causa un guasto d'isolamento.
Quindi a mio avviso il ponticello di terra va fatto.
Avatar utente
Foto UtenteAigor
20 4
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 4 ago 2016, 18:35

0
voti

[4] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 19 mar 2017, 9:38

Direi proprio di si.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

2
voti

[5] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 mar 2017, 11:00

E’ tutto molto semplice e si trovano un milione di esempi al riguardo sul web. Se la portella puo andare in tensione solo perché in contatto con una massa il ponticello non va fatto , se invece la portella puo andare in tensione allora il ponticello va fatto. In questo caso, da come leggo direi che va fatto, in quanto un cavetto non ben connesso o spelacchiato potrebbe toccare la portella. Questo sembra essere l’unico problema relativo ai quadri elettrici , direi che l’ottanta per cento dei dubbi relativi ai quadri si riduce a questa questione, per questo si trova tutta questa documentazione al riguardo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 19 mar 2017, 15:02

Comunque sia, non riguarda la CEI EN 61439.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[7] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto UtenteAigor » 19 mar 2017, 17:17

Non Cei ma EN 61439 paragrafo 6.3 tratta della massa
Avatar utente
Foto UtenteAigor
20 4
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 4 ago 2016, 18:35

1
voti

[8] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 mar 2017, 17:25

La Cei en 61439-1 che ho io a quell'articolo parla dell'identificazione dei componenti. Comunque non è importante , il fatto del cavallotto della portella è assolutamente arcinoto e se si potesse fare la statistica risulterebbe l'aspetto più dibattuto del sistema "quadro elettrico" . E' singolare , ma è cosi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[9] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2017, 17:33

Se il costruttore garantisce la continuità del portello non serve nemmeno il ponte, sempre che il portello sia una massa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Quesito Normativa Quadri Bassa tensione 61439

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 mar 2017, 17:45

Aigor ha scritto: Anche se non ci sono parti attive collegate sullo stesso, potrebbe entrare in tensione causa un guasto d'isolamento.


Può andare in tensione per contatto con una massa andata in tensione o per contatto diretto con una parte attiva?