Messaggioda Foto Utentecarlone » 10 apr 2017, 15:31

Salve a tutti, volevo un vostro aiuto in merito ad un dubbio sulla CEI 0-16 e l'applicazione dei requisiti semplificati. Nell'edizione 2014 al paragrafo 8.6 vengono dettate le condizioni per poter rientrare nei requisiti semplificati, quindi una connessione con IMS+Fusibili che rispetta quelle condizioni, fatto un contratto di manutenzione ai sensi della CEI 0-15, può inviare la DIDA senza installare nulla rispetto a quello che già ha.

Ma lo stesso discorso vale anche se come DG al posto di IMS+Fusibili l'utente tiene un VOR? Oppure nel caso in cui il DG sia un VOR non è possibile accedere ai requisiti semplificati?

Grazie anticipatamente per il vostro aiuto.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[2] Re: CEI 0-16 requisiti semplificati

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 10 apr 2017, 16:52

Secondo TNE, e direi anche secondo logica, è possibile.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[3] Re: CEI 0-16 requisiti semplificati

Messaggioda Foto Utentecarlone » 10 apr 2017, 16:59

Grazie Gioca21.