Messaggioda Foto Utentemontanarin » 15 giu 2017, 22:02

Ciao a tutti, la situazione è questa ci sono n.2 impianti fv su due POD distinti.
i due impianti sono identici in tutto per tutto, anche per quel che riguarda un differenziale da 300 mA classe A a protezione della linea inverter.
Ora quando gli impianti vanno entrambi capita che un differenziale dei due scatti, non sempre lo stesso.
l'impianto di terra è condominiale.

Cosa può essere?

Grazie
montanarin
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

0
voti

[2] Re: 2 impianti fotovoltaici vicini, scatta differenziale

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 16 giu 2017, 9:31

Serve per proteggere la linea uscita 'ac' inverter, è un differenziale 300 mA classe 'A' secondo indicazione del produttore inverter; in pratica seziona anche il misuratore M2 (di produzione) abbinato ad un MT a valle.