In un locale commerciale classificato come a maggior rischio in caso di incendio (tipo 02 ex A) il cliente vorrebbe spostare il quadro elettrico.
La linea in arrivo dal Quadro Sotto contatore deve assere allungata di una trentina di metri.
Visto il tipo di ambiente a mio modo di vedere la cosa non è fattibile con un prolugamento del cavo ma bisogna sostituire l'intera linea. Cosa ne pensate?
In un ambiente di questo tipo è obbligatorio utilizzare cavo FG7OM1?
Grazie
Prolungamento cavo in ambiente marcio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Perché non si potrebbe giuntare il cavo per allungarlo?
L'uso del cavo FG7OM1 era a discrezione del progettista.
Ora si dovranno usare cavi CPR e la classe indicata idonea dalla CEI 64-8;V4:2017 è C ca -s1b,d1,a1 (cavi FG16OM16 o FG17 o H07Z1-K)
L'uso del cavo FG7OM1 era a discrezione del progettista.
Ora si dovranno usare cavi CPR e la classe indicata idonea dalla CEI 64-8;V4:2017 è C ca -s1b,d1,a1 (cavi FG16OM16 o FG17 o H07Z1-K)
0
voti
Ritenevo che tale intervento, oltre che poco ortodosso, potesse alla lunga creare all'interno dei locali una possibile situazione di pericolo.
Grazie comunque della risposta
Grazie comunque della risposta
0
voti
La giunzione del cavo fatta a regola d'arte non comporta alcun rischio aggiuntivo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La giunta la puoi fare, però prima devi vedere se per caduta di tensione va sempre bene quella sezione li
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
ci sono anche misure entro le quali fare una giunta diventa ridicolo
se devi allungare di trenta metri una linea che è lunga cinque, sarebbe uno di quei casi
se devi allungare di trenta metri una linea che è lunga cinque, sarebbe uno di quei casi
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)