Salve,
devo realizzare un impianto con la presenza di UPS. Sto usando TSystem 7.1. Volevo chiedere come calcola il valore di Icc a fondo linea a valle dell'UPS. C'è una riduzione della Icc, ma non capisco perché
Grazie
UPS e calcolo Icc
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Di solito un UPS in corto circuito eroga una corrente non molto superiore alla sua corrente nominale per qualche decina di millisecondi, dopo di che va in autoprotezione e si spegne.
I valori precisi sono forniti dal costruttore dell'UPS.
I valori precisi sono forniti dal costruttore dell'UPS.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
La tua osservazione mi sembra corretta, ma credo sia valida quando l'UPS funziona senza rete, ma quando è collegata alla rete elettrica la Icc dovrebbe essere legata alla Icc a monte dell'UPS. TSystem mi da dei valori che mi confondono
-

andrea1973
0 2 - Messaggi: 2
- Iscritto il: 29 set 2017, 17:30
0
voti
andrea1973 ha scritto:...credo sia valida quando l'UPS funziona senza rete...
L'unico che può fornire informazioni precise è il costruttore dell'UPS.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Se l'UPS è dotato di trasformatore la Icc sarà sempre la sua.
Quando l'UPS non è dotato di trasformatore (come nel caso della maggiornza degli UPS di ultima generazione) così a botta direi che vale la stessa regola (per via della doppia conversione) ma come già detto sentirei il costruttore.
Quando l'UPS non è dotato di trasformatore (come nel caso della maggiornza degli UPS di ultima generazione) così a botta direi che vale la stessa regola (per via della doppia conversione) ma come già detto sentirei il costruttore.
1
voti
In presenza di rete un UPS dotato di bypass statico nell istante del corto a valle dell UPS
commuta in tempo zero su rete e quindi è come se l UPS stesso non ci fosse, e la icc è quella della rete. Un saluto
commuta in tempo zero su rete e quindi è come se l UPS stesso non ci fosse, e la icc è quella della rete. Un saluto
3
voti
andrea1973 ha scritto:Salve,
devo realizzare un impianto con la presenza di UPS. Sto usando TSystem 7.1. Volevo chiedere come calcola il valore di Icc a fondo linea a valle dell'UPS. C'è una riduzione della Icc, ma non capisco perché
Grazie
Ciao,
ho affrontato anch'io questa tematica con un costruttore di UPS, e la riposta è stata che la corrente di corto circuito a valle di un UPS in regime normale, quindi a valle dei suoi SCR quando è alimentato da rete è praticamente la stessa di quella a monte. Ovvio che se consideri anche il tratto di cavo dall'UPS al quadro subito a valle sarà leggermente inferiore.
Quando invece l'UPS commuta su batteria, le cose cambiano, in quanto la corrente di c.c. in grado di erogare è circa 2/3 volte la corrente nominale della macchina. Infatti per questo motivo alcuni costruttori forniscono anche delle tabelle di coordinamento tra gli interruttori a valle dell'UPS e la macchina stessa, in modo che un eventuale guasto in funzionamento da batteria non metta fuori servizio l'interno UPS a causa delle correnti di c.c. molto basse.
Chiaramente il coordinamento è facile ottenerlo nel caso di taglie di UPS molto grandi (40kVa in su) ed interruttori a valle con taglia fino a 16..max 32A con curva di intervento di tipo B. A volte in caso di taglie di UPS molto importanti, anche interruttori con curva C riescono ad essere opportunamente coordinati.
Spero di essere stato utile.
Ciao
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)