Buongiorno a tutti,
mi sono ritrovato davanti ad un caso che non avevo mai affrontato.
In un appartamento ad uso residenziale con utenza 3 kW, l'installatore ha montato un avanquadro con protezione magneto-termica differenziale da 32 A - 0,3 A - 4,5 kA e nel quadro elettrico generale ha inserito, oltre al generale del quadro, un sezionatore non automatico da 32 A, altri due sezionatori non automatici per le partenze ai quadri dei piani (che sono 2). Secondo voi è corretto, nel senso che le dorsali ai piani sono comunque protette dall'avanquadro, o è una castroneria?
Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
Innanzitutto se l'utenza è nuova il MTD a valle del Wh deve avere una caratteristica di 6kA e non di 4,5kA (CEI 0-21).
Le linee devono essere protette contro le sovracorrenti (sovraccarico e corto circuito), per poter vedere se il MTD da 32A possa svolgere questa funzione bisogna verificare la sezione delle linee montanti che collegano i vari quadri.
Le linee devono essere protette contro le sovracorrenti (sovraccarico e corto circuito), per poter vedere se il MTD da 32A possa svolgere questa funzione bisogna verificare la sezione delle linee montanti che collegano i vari quadri.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Se la dorsale è di sezione coordinata e protetta dal DG e le sezioni dei cavi dei circuiti in partenza ai quadri di piano sono uguali o superiori a quelli della dorsale, allora anche queste dorsali sono protette.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
iosolo35 ha scritto:Innanzitutto se l'utenza è nuova il MTD a valle del Wh deve avere una caratteristica di 6kA e non di 4,5kA (CEI 0-21).
Le linee devono essere protette contro le sovracorrenti (sovraccarico e corto circuito), per poter vedere se il MTD da 32A possa svolgere questa funzione bisogna verificare la sezione delle linee montanti che collegano i vari quadri.
Sì, errore mio nello scrivere il post: l'avq è da 6 kA. Le montanti sono da 4 mmq.
0
voti
demerzel ha scritto: Le montanti sono da 4 mmq.
E allora dubito siano protette dalle sovracorrenti, forse dal cortocircuito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)