mi è capitato un fatto strano.. magari qualcuno può darmi una spiegazione.
Stavamo controllando lo stato delle batterie dell'UPS, quindi abbiamo simulato una mancanza rete in tal modo il carico è alimentato dalle sole batterie. Nel periodo di scarica ho misurato la tensione ai capi delle varie batterie.. e in una ho rilevato una cosa strana. La tensione dapprima mantenuta sui 13 V è crollata velocemente a zero per poi passare in negativo e arrivare fino a -8, -9 V. Quando poi ho richiuso l'alimentazione all'UPS.. la batteria ha ripreso a salire fino ad arrivare a +20 V per poi riscendere e stabilizzarsi a +13 V.
Ha senso tutto ciò??
Grazie