In una sala operatoria, la CEI 64-8/V2 art. 710.512.1.102 chiede di utilizzare un'alimentazione di riserva sempre disponibile (giustamente).
Quello che capisco io è che non basta UNA alimentazione da UPS, ma serve avere subito disponibile un'alimentazione alternativa entro gli 0,5 sec.
Non a caso dei costruttori prevedono il quadro precablato IT-M già dotato di commutatore monofase atto a questa funzione.
Quindi la norma non si accontenta più dell'UPS (solitamente uno che serve diverse sale operatorie), che in caso di blocco potrebbe andare in bypass. Anche perché se salta una protezione a monte in sala operatoria rimangono a terra.
Ho dato un'occhiata alla guida blu TNE (10/2017) ma di questo paragrafo non fa proprio cenno.
Non vorrei che sia un'interpretazione troppo rigorosa della norma ma lo dicono anche costruttori come Bender e Socomec....
Alimentazione sale operatorie
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Sympler82 ha scritto:Ho dato un'occhiata alla guida blu TNE (10/2017) ma di questo paragrafo non fa proprio cenno.
Paragrafo 7.4 figura 7.3.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Nella figura è indicata una sola uscita che alimenta n sale operatorie.
Dato però che le sale operatorie devono avere la massima continuità di servizio, in caso di intervento della protezione immediatamente a valle dell'UPS? Certo, si tratta di un evento poco probabile...
Dato però che le sale operatorie devono avere la massima continuità di servizio, in caso di intervento della protezione immediatamente a valle dell'UPS? Certo, si tratta di un evento poco probabile...
0
voti
Sympler82 ha scritto:Certo, si tratta di un evento poco probabile...
Ovviamente devi garantire la selettività a valle dell'UPS, puoi evitare il generale o installare un interruttore non automatico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:puoi evitare il generale o installare un interruttore non automatico.
Sicuramente, ma in caso di intervento in impianto esistente la cosa non è così semplice come potrebbe sembrare...
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)