[1] Alimentazione sale operatorie

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 11 mag 2018, 9:54

In una sala operatoria, la CEI 64-8/V2 art. 710.512.1.102 chiede di utilizzare un'alimentazione di riserva sempre disponibile (giustamente).

Quello che capisco io è che non basta UNA alimentazione da UPS, ma serve avere subito disponibile un'alimentazione alternativa entro gli 0,5 sec.
Non a caso dei costruttori prevedono il quadro precablato IT-M già dotato di commutatore monofase atto a questa funzione.

Quindi la norma non si accontenta più dell'UPS (solitamente uno che serve diverse sale operatorie), che in caso di blocco potrebbe andare in bypass. Anche perché se salta una protezione a monte in sala operatoria rimangono a terra.

Ho dato un'occhiata alla guida blu TNE (10/2017) ma di questo paragrafo non fa proprio cenno.

Non vorrei che sia un'interpretazione troppo rigorosa della norma ma lo dicono anche costruttori come Bender e Socomec....
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[2] Re: Alimentazione sale operatorie

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2018, 10:31

Sympler82 ha scritto:Ho dato un'occhiata alla guida blu TNE (10/2017) ma di questo paragrafo non fa proprio cenno.

Paragrafo 7.4 figura 7.3.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Alimentazione sale operatorie

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 11 mag 2018, 10:39

Nella figura è indicata una sola uscita che alimenta n sale operatorie.

Dato però che le sale operatorie devono avere la massima continuità di servizio, in caso di intervento della protezione immediatamente a valle dell'UPS? Certo, si tratta di un evento poco probabile...
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[4] Re: Alimentazione sale operatorie

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2018, 12:00

Sympler82 ha scritto:Certo, si tratta di un evento poco probabile...

Ovviamente devi garantire la selettività a valle dell'UPS, puoi evitare il generale o installare un interruttore non automatico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Alimentazione sale operatorie

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 11 mag 2018, 15:19

Mike ha scritto:puoi evitare il generale o installare un interruttore non automatico.


Sicuramente, ma in caso di intervento in impianto esistente la cosa non è così semplice come potrebbe sembrare...