Buongiorno,
Dai dati di targa questo componente permette il Trasferimento rapido e sicuro della sorgente di alimentazione anche nel caso di sfasamento di 180° tra le sorgenti. Mi chiedevo.. il carico alimentato, seppur sia veloce il trasferimento (4ms), non subisce nessun effetto? Le due sorgenti non sono sincronizzate quindi commutare da una all'altra non crea problemi al carico??
Grazie
Commutatori statici di rete STS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Grazie per le informazioni.
"Il STS consta di due interruttori statici a tiristori , ciascuno collegato ad una rete trifase di
ingresso ; una delle due può essere selezionata sorgente Prioritaria e l’atra sorgente Riserva.
L’uscita comune degli interruttori statici è collegata all’uscita della macchina, connessa ad un carico
critico. In caso di perdita d’alimentazione, il Sistema effettua un trasferimento automatico dell’utenza
dalla sorgente fuori tolleranza all’altra , in meno di un quarto di ciclo (5 ms). Nella versione 4P i
conduttori di neutro sono commutati e restano in parallelo temporaneo sino all’estinzione dell’ultima
corrente di fase dell’interruttore in spegnimento. Nella versione 3P il conduttore di neutro non è
commutato"
In sostanza riescono a commutare da una sorgente all'altra, non lavorano mai in parallelo le due sorgenti.
L'unica cosa che non capisco è se per esempio le due sorgenti fossero sfasate nei 4 ms che "stacco" la sorgente 1 e "attacco" la sorgente 2 il carico allacciato passa da una tensione con un certo angolo di fase ad un'altra sorgente con tensione (in modulo probabilmente uguale) ma con angolo di fase differente, non provoca nessun problema al carico? Ovviamente no,altrimenti non li venderebbero, però non capisco perché. Grazie
"Il STS consta di due interruttori statici a tiristori , ciascuno collegato ad una rete trifase di
ingresso ; una delle due può essere selezionata sorgente Prioritaria e l’atra sorgente Riserva.
L’uscita comune degli interruttori statici è collegata all’uscita della macchina, connessa ad un carico
critico. In caso di perdita d’alimentazione, il Sistema effettua un trasferimento automatico dell’utenza
dalla sorgente fuori tolleranza all’altra , in meno di un quarto di ciclo (5 ms). Nella versione 4P i
conduttori di neutro sono commutati e restano in parallelo temporaneo sino all’estinzione dell’ultima
corrente di fase dell’interruttore in spegnimento. Nella versione 3P il conduttore di neutro non è
commutato"
In sostanza riescono a commutare da una sorgente all'altra, non lavorano mai in parallelo le due sorgenti.
L'unica cosa che non capisco è se per esempio le due sorgenti fossero sfasate nei 4 ms che "stacco" la sorgente 1 e "attacco" la sorgente 2 il carico allacciato passa da una tensione con un certo angolo di fase ad un'altra sorgente con tensione (in modulo probabilmente uguale) ma con angolo di fase differente, non provoca nessun problema al carico? Ovviamente no,altrimenti non li venderebbero, però non capisco perché. Grazie
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
0
voti
Ma se fossero:
“Make before break” (chiusura prima dell’interruzione, con sovrapposizione delle sorgenti durante il trasferimento). Per evitare correnti transitorie elevate tra le sorgenti, occorre ridurre lo sfasamento angolare tra le sorgenti e configurare opportunamente i limiti ammessi. Per fare una commutazione MAKE BEFORE BREAK le sorgenti devono essere sincrone, in quel caso, fortunato, significa che le due sorgenti non hanno sfasamento reciproco.
Se fossero ASINCRONE adotti quindi la seconda tecnica:
“Break before make” (interruzione prima della chiusura, senza sovrapposizione delle sorgenti).
In quel caso commuti quando la semionda di tensione passa per lo zero suppongo, ogni semionda passa per lo zero ogni 10 ms quindi nel caso più sfavorevole il tempo di commutazione tra una sorgente e l'altra suppongo sia poco meno di mezzo periodo (10 ms) mentre dai dati ti targa dicono commutazione entro 4 ms, come è possibile?
Grazie
“Make before break” (chiusura prima dell’interruzione, con sovrapposizione delle sorgenti durante il trasferimento). Per evitare correnti transitorie elevate tra le sorgenti, occorre ridurre lo sfasamento angolare tra le sorgenti e configurare opportunamente i limiti ammessi. Per fare una commutazione MAKE BEFORE BREAK le sorgenti devono essere sincrone, in quel caso, fortunato, significa che le due sorgenti non hanno sfasamento reciproco.
Se fossero ASINCRONE adotti quindi la seconda tecnica:
“Break before make” (interruzione prima della chiusura, senza sovrapposizione delle sorgenti).
In quel caso commuti quando la semionda di tensione passa per lo zero suppongo, ogni semionda passa per lo zero ogni 10 ms quindi nel caso più sfavorevole il tempo di commutazione tra una sorgente e l'altra suppongo sia poco meno di mezzo periodo (10 ms) mentre dai dati ti targa dicono commutazione entro 4 ms, come è possibile?
Grazie
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)