Buongiorno. Attualmente ho un differenziale magnetotermico da 0.3 A tipo AC che serve tre magnetotermici (caldaia, presa di forza, lavatrice). Vorrei passare ai differenziali di tipo A ma con uno schema diverso.
Magnetotermico che serve tre differenziali magnetotermici di tipo A 0.03A (caldaia, lavatrice e presa di forza).
Il magnetotermico differenziale tipo A da 0.03 A per la caldaia in pratica serve un quadretto caldaia dove è collegata la caldaia stessa, 4 circolatori per il riscaldamento (bagni, taverna, notte e giorno) e orologi. La domanda è la seguente: va bene il 30 mA anche se oltre a gestire la caldaia gestisce anche i 4 circolatori oppure no? Quindi sarà troppo facile che scatti visto che ci sono anche i 4 circolatori? Grazie.
Scelta differenziale caldaia
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Capito...forse dovevi adottare un differenziale con id 0,03A - meglio tipo A.
Comunque, potresti associare alla caldaia l'alimentazione dei tre circolatori sotto un medesimo MTD C10A - id 0,03A magarari tipo A. I circolatori, potrebbero mostrare col tempo una corrente di dispersione marcata tanto da produrre lo scatto del differenziale univoco. Averne due è meglio:il primo C6A id 0,03A tipo A, il secondo C6A id 0,03A tipo AC.
Comunque, potresti associare alla caldaia l'alimentazione dei tre circolatori sotto un medesimo MTD C10A - id 0,03A magarari tipo A. I circolatori, potrebbero mostrare col tempo una corrente di dispersione marcata tanto da produrre lo scatto del differenziale univoco. Averne due è meglio:il primo C6A id 0,03A tipo A, il secondo C6A id 0,03A tipo AC.
0
voti
Ok grazie per i chiarimenti. Io troverei su ebay.de dei magnetotermici differenziali id 0.03 A C16 6000 a prezzi veramente bassi per cui, se al posto del diff/magn. da 6 A tipo A id 0.03A per la caldaia usassi la taglia da 16 A con opportuno cambio del conduttore con uno da 2.5 mmq credo che non ci siano problemi o mi sbaglio. In fin dei conti il magnetotermico ha la funzione di proteggere il cavo da cortocircuiti e da sovracorrenti che possano danneggiarlo anche se, in effetti, supero abbondantemente il carico della caldaia stimabile attorno ai 120W. Può andare?
0
voti
Elettro, quindi anche se in effetti esagero sulla taglia del magnetotermico rispetto al dispositivo collegato ciò che è importante è che il cavo a valle del magnetotermico sopporti tale maggiore taglia per evitare surriscaldamenti del conduttore che va al dispositivo. Dovrebbe essere corretto, confermi?
0
voti
Chiedo scusa ai moderatori per l'ulteriore intervento. Attualmente la caldaia è servita da un magnetotermico da 6A (nel quadretto caldaia) e la caldaia assorbe 120w (ma per prudenza superiamo i dati di targa con 200w). Il termico entra a circa 1300w di potenza assorbita per cui non interverrà mai, a meno che non vi siano guasti che allora porteranno cortocircuito o dispersione vs. terra. Se io lo cambio con un tipo A da 16 A con id 0.03A con un cavo da 2.5 mmq chiaramente non scatterà il termico come prima. Alla fine, non converrebbe il cambio perché si spende di più in conduttori ed in taglia della parte magnetotermica. Siccome io acquisterei in Germania il diff/magn. ad un prezzo inferiore che qui in italia per uno più piccolo il gioco vale la candela, che ne dite?
0
voti
Nell'impianto elettrico di casa mia (nuovo e certificato) è stato fatto proprio così : il magnetotermico che protegge la caldaia è da 16A e la linea è da 2.5mmq
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)