Buongiorno.
Ho un problema su un impianto elettrico di un negozio. In alcune occasioni mi salta l'interruttore differenziale generale a valle del contatore (300mA selettivo tipo A). Ho provato ad eseguire delle misure con uno strumento multifunzione ma non ho rilevato correnti tali da giustificarne l'intervento.
Per garantire la continuità ho eliminato temporaneamente il blocco differenziale lasciando il solo magnetotermico come generale d'impianto (la conduttura a valle è in classe 2).
Nonostante ciò mi è capitato che è sganciato l'interruttore del contatore (nessun esubero di potenza).
Quest'ultimo potrebbe essere intervenuto secondo voi per una corrente di dispersione?
Interruttore gruppo di misura e dispersioni
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Mi sembra chiaro che un quadro a valle c’è, in risposta ad Ivano, e probabilmente avrà differenziali In 30mA, o almeno mi auguro sia così visto che c’è il differenziale 300mA subito dopo il contatore Enel.
Per quanto concerne il guasto di simp, ti dico che in linea di massima non è possibile che l’interruttore integrato nel contatore di misura Enel sganci a causa di uno squilibrio di corrente entrante e corrente uscente sui suoi morsetti, in quanto questo è un magnetotermico, in genere un C63 della CHINT, o addirittura a volte c’è un sezionatore, ma non credo sia questo il caso. Quindi il guasto è da ricercare in altri problemi che fanno intervenire quel magnetotermico.
Per quanto concerne il guasto di simp, ti dico che in linea di massima non è possibile che l’interruttore integrato nel contatore di misura Enel sganci a causa di uno squilibrio di corrente entrante e corrente uscente sui suoi morsetti, in quanto questo è un magnetotermico, in genere un C63 della CHINT, o addirittura a volte c’è un sezionatore, ma non credo sia questo il caso. Quindi il guasto è da ricercare in altri problemi che fanno intervenire quel magnetotermico.
1
voti
^^^
Per quello che ne so io ..il Gem ultima versione con sezionatoree Chint 63A tetrapolare è di un limitaotre di prelievo con bobina di sgancio servita da Microcontrollore, che questa volta, legge anche eventuali squilibri di assorbimento sui conduttori attivi - ovvero F e N; Ha due toroidi TA.
Un eventuale, circuito capacitivo tra fase e PE potrebbe dare luogo a interventi non previsti.
Non conosco nel dettaglio le caratteristiche dell'algoritmo di intervento ..ma lo chiamano dispositivo "Antifrode".
Saluti, sarà presente, ovviamente, anche nel OpneMeter in fase di installazione.
Per quello che ne so io ..il Gem ultima versione con sezionatoree Chint 63A tetrapolare è di un limitaotre di prelievo con bobina di sgancio servita da Microcontrollore, che questa volta, legge anche eventuali squilibri di assorbimento sui conduttori attivi - ovvero F e N; Ha due toroidi TA.
Un eventuale, circuito capacitivo tra fase e PE potrebbe dare luogo a interventi non previsti.
Non conosco nel dettaglio le caratteristiche dell'algoritmo di intervento ..ma lo chiamano dispositivo "Antifrode".
Saluti, sarà presente, ovviamente, anche nel OpneMeter in fase di installazione.

0
voti
Ciao Ragazzi e grazie delle risposte.
Dopo tanto tribolare molto probabilmente abbiamo identificato la causa del guasto che è imputabile ad un alimentatore il quale generava delle correnti di dispersione unidirezionali. La selettività purtroppo non era garantita in quanto il differenziale del circuito è un 30mA tipo AC mentre il generale è di tipo A e quindi sensibile alla corrente di guasto.
Per quanto concerne lo sgancio del contatore potrebbe essere vero quello che dice elettro.
Dopo tanto tribolare molto probabilmente abbiamo identificato la causa del guasto che è imputabile ad un alimentatore il quale generava delle correnti di dispersione unidirezionali. La selettività purtroppo non era garantita in quanto il differenziale del circuito è un 30mA tipo AC mentre il generale è di tipo A e quindi sensibile alla corrente di guasto.
Per quanto concerne lo sgancio del contatore potrebbe essere vero quello che dice elettro.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)