Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

TESTE DI MEDIA TENSIONE

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto UtenteManuel » 19 feb 2008, 17:28

BUONGIORNO A TUTTI :mrgreen: :mrgreen:
Devo realizzare un intervento su delle corde di Media Tensione :? :? :? :oops: , il mio cliente mi ha chiesto che a fine lavori gli venga rilasciata la certificazione per ogni testa realizzata, con il nominativo della persona che deve aver fatto il corso #-o #-o
Io il corso l'ho fatto, ma non ho mai sentito parlare di certificare ogni singola testa :shock: :shock: , qualcuno sa darmi dei suggerimenti su come comportarmi
:shock: :shock:
L' erba non cresce sui marciapiedi [Hugh Trevilus]
Avatar utente
Foto UtenteManuel
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 29 ago 2007, 14:20

0
voti

[2] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 feb 2008, 19:10

Manuel ha scritto:BUONGIORNO A TUTTI :mrgreen: :mrgreen:
Devo realizzare un intervento su delle corde di Media Tensione :? :? :? :oops: , il mio cliente mi ha chiesto che a fine lavori gli venga rilasciata la certificazione per ogni testa realizzata, con il nominativo della persona che deve aver fatto il corso #-o #-o
Io il corso l'ho fatto, ma non ho mai sentito parlare di certificare ogni singola testa :shock: :shock: , qualcuno sa darmi dei suggerimenti su come comportarmi
:shock: :shock:


Certificazione rispetto a cosa? Quale corso? Il tuo cliente si chiama ENEL o lavora per esso?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 feb 2008, 20:41

A noi capita di consegnare una terna di cavi intestati praticamente per ogni cabina MT che costruiamo e nessuno ci ha mai chiesto certificazioni riguardo l'intestazione dei cavi.
Intestare i cavi di media è un'operazione relativamente semplice che necessita solo di un po' di pratica (cosa ben piu complessa è la giunzione di due cavi MT)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 20 feb 2008, 0:42

la gente se le inventa di tutte per romperci le palle..eh?.. :evil: mo' pure la certificazione delle teste dei cavi MT.... ma andassero a zappà la terra..!!!! ce n'è parecchia ancora incolta...sta gente sta proprio fòri de testa...
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[5] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 20 feb 2008, 0:44

ho imparato pure io a farle che sono un progettista... :mrgreen: (quando c'è bisogno, quello "sporco" lavoro qualcuno lo deve pur fare..)
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[6] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 20 feb 2008, 0:50

La Norma CEI 11-17 "raccomanda" un controllo dopo la posa per verificare che gli accessori siano stati montati correttamente e il cavo non si sia deteriorato durante la posa.
Per i cavi di media tensione con isolante estruso può essere eseguita:
- una prova di tensione applicata in corrente continua con un valore di 4 volte Uo;
oppure previo accordo tra committente e fornitore:
- una prova alla frequenza di rete applicando la tensione di esercizio per 24 ore;
- una prova alla tensione 3 Uo con frequenza di 0,1 Hz per 15 minuti;
- metodi di prova alternativi da concordare tra committente e fornitore.

Per impianti di media tensione importanti questa prova (e quindi la certificazione di essa) viene richiesta molto frequentemente e generalmente viene eseguita con apposito strumento in corrente continua a 4 Uo.

Saluti
Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
115 3
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58

0
voti

[7] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 20 feb 2008, 0:55

grazie... :mrgreen: ...me ne farò un appunto.. così se me la chiedono pure a me so che devo rispondere.. (porc....mica mi toccherà comprare lo strumento apposito..)
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[8] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 20 feb 2008, 0:55

Dimenticavo...
In caso di controllo eseguito dopo la riparazione di un guasto intervenuto durante l'esercizio del cavo, i valori da utilizzare sono il 70% dei valori sopra indicati.
Il controllo su cavi con isolamento estruso in esercizio da più di 5 anni va fatto con una tensione che non deve superare 2 Uo

Saluti
Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
115 3
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58

0
voti

[9] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 20 feb 2008, 0:56

senti... scusa.. ma Uo quale??? mica sarà quella del cavo..!!
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[10] Re: TESTE DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 20 feb 2008, 1:16

La Uo del cavo: per esempio un cavo RG7H1R 12/20kV va provato a 48kV DC

Saluti
Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
115 3
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti