Salve devo alimentare un gr. pompe antincendio arrivato preconfezionato in un container dedicato.
Sul quadro elettrico ho questi arrivi:
1 - Generale Servizi x luce, antigelo, ecc.. (con protez. mtd varie)
2 - Alimentazione elettropompa 25A (protez. solo fusibili)
1 - Alimentazione pompa jolly 16A (protez. int. mtd 3C10-300mA )
Domanda dal contatore devo andare con tre linee una per ogni partenza di cui sopra ?
Solo quella della pompa antincendio deve essere tipo res. al fuoco FTG10OM1 ?
Le altre 2 compresa pompa Jolly possono essere FG16 ?
Le 3 linee possono essere posate insieme oppure quello della pompa antincendio deve avere una tubazione dedicata seppur seguendo il medesimo percorso delle altre 2 ?
Grazie
Alimentazione Gr. pompe antincendio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
dal quadro contatore puoi andare con tre linee separate oppure puoi accorpare la linea generale e la linea pompa jolly mentre la pompa principale la devi portare a se partendo da un interruttore dedicato collegato a monte del generale impianto (quindi subito a valle del contatore).
Per il cavo hai due alternative: usare il cavo FTG10OM1 e quindi lo puoi mettere nel corrugato con gli altri cavi oppure un percorso interrato a se (anche con pozzetti dedicati). Le altre linee potranno essere in cavo FG16OR16.
La linea della pompa principale deve essere in un unico tratto (no giunzioni).
Per il cavo hai due alternative: usare il cavo FTG10OM1 e quindi lo puoi mettere nel corrugato con gli altri cavi oppure un percorso interrato a se (anche con pozzetti dedicati). Le altre linee potranno essere in cavo FG16OR16.
La linea della pompa principale deve essere in un unico tratto (no giunzioni).
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)