Buongiorno a tutti,
Chiedo cortesemente un consiglio riguardo ad un'impianto elettrico civile,
La potenza dell'ente erogatore sarà di 6 kW, la tratta dal contatore che è posto all'interno della casa sul piano terra "taverna", al quadro sara di circa 20mt.
Partendo dal contatore la linea sarebbe da 10mmq, a protezione di essa un magnet.term. da 32A.
Nello stesso verrebbe installato anche uno scaricatore di sovratensione, la corda di terra da 16mmq entrante dall'esterno avrebbe un'estensione di circa 3mt dalla puntazza.
Il quadro generale sarebbe disposto nel piano superiore nel seguente modo,
sezionatore da 40 A,Piano superiore:
Int.Diff.magnet.term 10A linea luce
Int.Diff.magnet.term 16A linea prese
Int.diff.magnet.term 32A (da definirsi) eventuale protezione piano cottura ad induzione
Piano inferiore:
Int.Diff.magnet.term 10A linea luce
Int.Diff.magnet.term 16A linea prese
Potrebbe andare bene così?
Grazie a chi mi risponderà
Dimensionamento protezioni 6 kW
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Si può andare bene non conosco la planimetria ma è già una buona suddivisione. Valuta interruttori dedicati per carichi particolari (pompa di calore, caldaia, frigo, cancello, ecc.). Nel MT subito a valle del contatore è preferibile installare un differenziale da 0,3A Selettivo in classe A. Non ho ben capito dove prevedi lo scaricatore in ogni caso più vicino possibile ai carichi da proteggere quindi ti consiglio di prevederlo nel quadro generale no nel quadro contatore.
1
voti
crit ha scritto:Nel MT subito a valle del contatore è preferibile installare un differenziale da 0,3A Selettivo in classe A
Se non ci sono masse fino al quadro generale, io lascerei solo il magnetotermico.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Lo scaricatore verrebbe installato in prossimità del contatore di energia.
La dorsale da 10mmq non prevede alcun utilizzatore nella tratta dal magnetotermico da 40A al sezionatore generale.
La dorsale da 10mmq non prevede alcun utilizzatore nella tratta dal magnetotermico da 40A al sezionatore generale.
1
voti
Salve
io a protezione del montante meterei un 40 A 1P+N anche perché poi se ci va su un 32A per l'induzione il 32A generale legge il 32A induzione e il resto della casa quindi potrebbe esserci uno scatto per sovraccarico indesiderato. anche perche' per esperieza ho visto che di selettivita' fra modulare radice impianto e modulari centralino c'e' e non c'e' e a volte scattano sia il radice che quello che protegge il circuito affetto da guasto. Io installererei visto l'abbondanza di potenza anche un simpatico rele'' gestione carichi opportunamente tarato per segnalare che ci si sta avvicinando al limite. Sarà poi cura tua e dell'installatore decidere di gestirlo in modo da sganciare qualche carico o fare solo allarme. Non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma prendi in considerazione anche che condizionatori, lavatrici, caldaie, lavastoviglie hanno azionamenti ad inverter per cui interruttori magnetotermici dIfferenziali con differenziale classe F sarebbero da preferire ai classe A e addiruttura AC.
io a protezione del montante meterei un 40 A 1P+N anche perché poi se ci va su un 32A per l'induzione il 32A generale legge il 32A induzione e il resto della casa quindi potrebbe esserci uno scatto per sovraccarico indesiderato. anche perche' per esperieza ho visto che di selettivita' fra modulare radice impianto e modulari centralino c'e' e non c'e' e a volte scattano sia il radice che quello che protegge il circuito affetto da guasto. Io installererei visto l'abbondanza di potenza anche un simpatico rele'' gestione carichi opportunamente tarato per segnalare che ci si sta avvicinando al limite. Sarà poi cura tua e dell'installatore decidere di gestirlo in modo da sganciare qualche carico o fare solo allarme. Non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma prendi in considerazione anche che condizionatori, lavatrici, caldaie, lavastoviglie hanno azionamenti ad inverter per cui interruttori magnetotermici dIfferenziali con differenziale classe F sarebbero da preferire ai classe A e addiruttura AC.
0
voti
Volevo far notare che l'interruttore magneto termico subito dopo il contatore deve avere una caratteristica da 6kA.
-

Giorgiohead
40 1 2 - Messaggi: 20
- Iscritto il: 23 gen 2018, 8:55
0
voti
Come è stato detto da
sebago se non ci sono masse fino al quadro generale, va bene solo il magnetotermico.
Quoto pienamente, per il resto lo schema sembra funzionare
Quoto pienamente, per il resto lo schema sembra funzionare

⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
Salve buonasera,
Chiedo anch' io un consiglio riguardo ad un'impianto elettrico civile.
La potenza erogata è di 6 kW trifase+N, il contatore è posto circa 90mt di distanza.
Partirei dal contatore con 1 magnetotermico da 32A 10KA e tirerei in corrugato interrato un cavo doppio isolamento da 4x6mmq per 90mt.
Dopo i 90 metri taglierei il cavo in un quadro stagno per alimentare l abitazione monofase con 1fase+N per Differenziale 25A 0.03 ed i relativi magnetotermici 10A 16A, per poi ripartire in Trifase+N+Terra protetto da 1 Differenziale 40A 0.03 classe A e 1 magnetotermico 32A 6KA con cavo 5x6mmq ad una sola protezione perché non più interrato ma dentro tubi in pvc fissati al muro di cemento per altri 50mt per alimentare un quadro industriale con 2 prese trifase e 2 monofase.
Secondo voi così bilanciato va bene?
Oppure qualche suggerimento o modifiche da fare?
Grazie
Chiedo anch' io un consiglio riguardo ad un'impianto elettrico civile.
La potenza erogata è di 6 kW trifase+N, il contatore è posto circa 90mt di distanza.
Partirei dal contatore con 1 magnetotermico da 32A 10KA e tirerei in corrugato interrato un cavo doppio isolamento da 4x6mmq per 90mt.
Dopo i 90 metri taglierei il cavo in un quadro stagno per alimentare l abitazione monofase con 1fase+N per Differenziale 25A 0.03 ed i relativi magnetotermici 10A 16A, per poi ripartire in Trifase+N+Terra protetto da 1 Differenziale 40A 0.03 classe A e 1 magnetotermico 32A 6KA con cavo 5x6mmq ad una sola protezione perché non più interrato ma dentro tubi in pvc fissati al muro di cemento per altri 50mt per alimentare un quadro industriale con 2 prese trifase e 2 monofase.
Secondo voi così bilanciato va bene?
Oppure qualche suggerimento o modifiche da fare?
Grazie
-

stefano82008
0 1 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 11 nov 2023, 0:27
0
voti
L'abitazione e le due prese monofase nel quadro industriale generalmente assorbono corrente contemporaneamente?
Altrimenti, preferirei distribuire i carichi tra le tre fasi anche nella casa per ridurre la caduta di tensione sul montante: 90m sono tanti, deve essere dimensionato con cura
Altrimenti, preferirei distribuire i carichi tra le tre fasi anche nella casa per ridurre la caduta di tensione sul montante: 90m sono tanti, deve essere dimensionato con cura
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





