[1] grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso

Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 ott 2019, 17:42

domanda:

che grado di protezione devono avere gli apparecchi illuminanti da incasso installati nei controsoffitti dei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di tipo "A" per quanto concerne la parte di apparecchio rivolta verso il controsoffitto ?

idem sopra........e per i controsoffitti dei luoghi a maggior rischio in casco di incendio di tipo "C" ?

vediamo cosa viene fuori ?%
Avatar utente
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 3 ott 2007, 12:55

3
voti

[2] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ott 2019, 18:04

Tipo A (affollamento) non mi pare che ci siano prescrizioni.
Tipo C (carico di incendio elevato) IP40
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[3] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ott 2019, 18:06

Confermo, il grado IP 4X per le apparecchiature elettriche è richiesto solo per i luoghi marci tipo C
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso

Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 ott 2019, 18:54

Mike ha scritto:Confermo, il grado IP 4X per le apparecchiature elettriche è richiesto solo per i luoghi marci tipo C


ovviamente a patto che si trovino a distanza inferiore a 1,5m in orizzontale...... e 3m in verticale........ dal materiale infiammabile.


era come temevo, considerando che molte lampade da incasso nascono con G.P.IP40 verso il basso e IP20 verso l'alto immagnino che ci siano caduti in tanti, me compreso #-o
Avatar utente
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 3 ott 2007, 12:55

0
voti

[5] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 23 ott 2019, 19:09

Se non erro, la prescrizione delle distanze dal materiale infiammabile nasce dal fatto che le ormai superate tecnologie (ioduri metallici, sodio alta pressione) avevano lampadine con elementi molto caldi, e nel caso di rottura avrebbero potuto essere fonte di innesco.
Cosa ormai assente nei proiettori a LED.

Le distanze standard vanno bene con IP>4X, con IP<4X bisogna rispettare le distanze 1,5m in orizzontale - 3m in verticale

Spero di non aver detto castronerie :^o
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[6] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ott 2019, 19:38

calmo ha scritto:
ovviamente a patto che si trovino a distanza inferiore a 1,5m in orizzontale...... e 3m in verticale........ dal materiale infiammabile combustibile.


Sì: se il materiale combustibile è limitato ad alcune zone del locale le prescrizioni si devono applicare solo entro le distanze che hai indicato.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 ott 2019, 14:43

Bisogna però che sia realmente delimitabile tale volume e che rimanga tale nel tempo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand