Ho un quadro con un pulsante di emergenza esterno.
Il cliente contesta la posizione sul fronte del quadro, inoltre vorrebbe coprirlo con una cover per impedire il contatto accidentale essendo un luogo pubblico.
Il pulsante è un NA a pressione con protezione di guardia esterna.
Io onestamente non voglio spostare il pulsante perché la posizione corretta è sul fronte quadro, per renderlo visibile ed facilmente accessibile come da direttiva macchine.
Stesso discorso della cover per me non è accettabile, è un problema suo se qualcuno preme il pulsante di emergenza e spegne il macchinario o sbaglio?
Pulsante emergenza
Moderatori: sebago,
Mike,
MASSIMO-G,
lillo
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Scusa hai ragione il contatto è NC, volevo dire che il pulsante è a pressione e non a rilascio, per cui non si può neanche mettere un vetro tipo quello degli ascensori che se lo rompi il pulsante esce.
0
voti
io non toccherei nulla
Preferisco il fermo involontario del babbeo di turno all'infortunio aggravato da un impedimento d'accesso dell'emergenza con annessi e penali: se brontolano fa lo stesso..
Preferisco il fermo involontario del babbeo di turno all'infortunio aggravato da un impedimento d'accesso dell'emergenza con annessi e penali: se brontolano fa lo stesso..
4 messaggi
• Pagina 1 di 1