Buongiorno.
Ho un QE a 6 colonne (quindi abbastanza lungo). Per alcuni interruttori vorrei mettere delle doppie morsettiere di appoggio per il collegamento dei cavi alle utenze, una a destra e una a sinistra del QE.
Questo perché non conoscendo ancora il percorso dei cavi alle utenze il cliente ha chiesto questa possibilità.
E' normativamente possibile o ci sono controindicazioni?
Grazie
Morsettiera doppia QE
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Presumo che nelle varie colonne ci sia lo scomparto ausiliari e tu stia predisponendo una morsettiera marshalling di appoggio per i comandi/segnali scambiati con il mondo esterno.
Ora tu ne puoi mettere quante vuoi di queste morsettiere, poi chiaramente ti collegherei da un lato o dall'altro, altrimenti diventa bricolage....
Al cliente non va bene il lato dove hai collegato i cavi, prende e se li sposta sull'altro lato in fase di commissioning.
Non fare ingegneria creativa, è pericolosa, oramai le società di ingegneria sono sotto terra come competenze ed esperienza e vanno indirizzate, loro pensano solo al saving dei costi.
Io ragionerei cercando di dare una logica, ad esempio sbarra A marshalling a destra, sbarra B marshalling a sinistra in un ottica di manutenzione/esercizio impianto.
Il lavoro fa fatto una volta ma bene, sta a te farlo capire al cliente.
Per la potenza arrivi diretto sotto ogni scomparto e qui puoi mettere i morsetti di appoggio, chiaramente non userei morsettiere di appoggio nel marshalling.
Ora tu ne puoi mettere quante vuoi di queste morsettiere, poi chiaramente ti collegherei da un lato o dall'altro, altrimenti diventa bricolage....
Al cliente non va bene il lato dove hai collegato i cavi, prende e se li sposta sull'altro lato in fase di commissioning.
Non fare ingegneria creativa, è pericolosa, oramai le società di ingegneria sono sotto terra come competenze ed esperienza e vanno indirizzate, loro pensano solo al saving dei costi.
Io ragionerei cercando di dare una logica, ad esempio sbarra A marshalling a destra, sbarra B marshalling a sinistra in un ottica di manutenzione/esercizio impianto.
Il lavoro fa fatto una volta ma bene, sta a te farlo capire al cliente.
Per la potenza arrivi diretto sotto ogni scomparto e qui puoi mettere i morsetti di appoggio, chiaramente non userei morsettiere di appoggio nel marshalling.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)