Un saluto a tutti.
A causa della chiusura forzata dell'attività, ho iniziato a dare peso al consumo elettrico delle lampade di emergenza in modalità standby (ricarica continua).
Nell'attività ho circa 30 lampade Beghelli 1499, ho provato a inserire un contatore (Lovato) in serie a una di queste per verificare i consumi, e i dati trovati sono questi:
tensione 230Vac
corrente 180 mA
PF (cosfi) 0,05
potenza attiva 2,07 W
potenza reattiva 41,348 var
potenza apparente 41,4 VA
Il cosfi è bassissimo. Quindi teoricamente, in un mese di 30 giorni il consumo reale (ovvero quello che pago in bolletta) di 30 lampade sarebbe di soli 0,0621*24*30 = 44,712 kWh?
Gli altri 893,116 kvarh di energia reattiva in sostanza non li pago? (penali a parte, che dalle ultime bollette però si tratta di importi bassi, sotto i 10 euro).
Mi scuso se la domanda possa sembrare banale.
Consumo reale lampada emergenza in ricarica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Esatto. Al di la dei conti che non ho verificato, paghi solo la quota sull'energia attiva. La reattiva e le penali per basso cos phi ti vengono conteggiati solo se hai una fornitura > 15 kW
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
inanzitutto le lampade di emergenza come gli altri apparecchi elettronici assorbono energia reattiva capacitiva che non dovrebbe essere conteggiata , in quanto : per rifasarla occorrerebbero delle induttanze, e poi perche' alla fine la cosa torna a vantaggio del distributore, in quanto una specie di rifasamento.
x attilio: da quanto dice l'energia reattiva gli viene conteggiata , probabilmente per avere cosi' tante lampade e' una azienda
x attilio: da quanto dice l'energia reattiva gli viene conteggiata , probabilmente per avere cosi' tante lampade e' una azienda
0
voti
Si tratta di un albergo, sulle fatture la potenza impegnata è di 11 kW e la potenza disponibile 111 kW, ora non so questi >15kw per il conteggio dell'energia reattiva a quali dei due valori si riferiscano.
Nelle ultime fatture comunque mediamente l'energia reattiva era di circa 60 kvarh ogni mese e veniva conteggiata.
Nelle ultime fatture comunque mediamente l'energia reattiva era di circa 60 kvarh ogni mese e veniva conteggiata.
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)