Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Necessario interruttore generale?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Necessario interruttore generale?

Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 18 mag 2020, 12:07

Buongiorno
vi sottopongo la seguente situazione

Contatore ENEL monofase con 8 kW di potenza disponibile
A poche spanne dal contatore, nel locale contatori, vi è un quadretto
con oggi 3 MT, uno per ogni linea:
- MT 40A per alloggio (montante 10 mmq), a valle del montante e nell'alloggio
vi è poi un MT generale alloggio da 32A
- MT 40A per magazzino (montante 10 mmq), come per alloggio
- MT 20A per cantina (montante 4 mmq), a valle den montante ed in cantina
vi è un MT generale da 16A
Oltre a questi 3 MT, nel quadretto nel locale contatori NON c'è alcun interruttore
generale. Mi sembra di capire che fino a 3 linee non sia obbligatorio

Ora, sono stati comprati altri 2 magazzini e si deve scollegare le 2 linee
dei due magazzini dal contatore attuale e collegarle sotto il contatore da 8 kW
di cui sopra. Le linee dei magazzini sono già protette da MT 40A e sono da 10 mmq
Gli 8 kW sono sufficienti e non serve toccare la potenza installata.

Domanda: serve a questo punto, avendo 5 linee sotto il contatore, avere un
interruttore GENERALE? Deve essere un MT o posso mettere un sezionatore?

P.S.: per ragioni di spazio fisico, le due linee aggiuntive dei due magazzini nuovi
sono in un quadretto diverso da quello attuale. non c'è piu posto libero,
nemmeno cambiando il quadretto.

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentesonusfaber
254 2 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49

0
voti

[2] Re: Necessario interruttore generale?

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 18 mag 2020, 19:18

sonusfaber ha scritto:
interruttore GENERALE? Deve essere un MT o posso mettere un sezionatore?
..

Basta un sezionatore
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[3] Re: Necessario interruttore generale?

Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 18 mag 2020, 21:45

ok, quindi non serve un MT ma basta il sezionatore.

Tale sezionatore è obbligatorio o posso farne a meno?
Basta uno o devo metterne uno per ogni quadretto, visto che 3 linee sono di qua e 2 sono di la?
Avatar utente
Foto Utentesonusfaber
254 2 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49

0
voti

[4] Re: Necessario interruttore generale?

Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 19 mag 2020, 18:13

Provo ad aggiungere qualche dettaglio sperando sia di aiuto.

il quadro contatori è fatto da una parete sul retro della quale arriva il cavo ENEL e davanti sono fissati i contatori. Sotto ogni contatore c'è un piccolo quadretto dedicato al contatore posto sopra.
Sotto in contatore A c'è quadretto A che contiene 3 MT e 2 moduli DIN vuoti.
Sotto il contatore B c'è il quadretto B che contiene 2 MT e 4 moduli DIN vuoti.
Non posso spostare tutti i MT in uno solo dei due quadretti perché non ci stanno e non ci sta nemmeno un quadretto più largo. Devo quindi mantenere due quadretti, ma un contatore (quello del quadretto B) verrà dismesso.

Ora, appurato che come generale posso usare anche un sezionatore e non per forza un MT, le domande diventano:
1) è obbligatorio avere un generale, visto che oggi ci sono solo 3 linee che partono (e non c'è alcun generale) e domani ce ne saranno 5?
2) se il generale è obbligatorio, posso avere il generale nel quadretto A anche a servizio del quadretto B che sta a 1.5 metri di distanza?
3) oppure avere due generali, uno per quadretto?
Avatar utente
Foto Utentesonusfaber
254 2 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti