Buonasera,
cercavo un cavo flessibilissimo 3G6 450/750V ( per intenderci, come flessibilità simile a quelli di massa delle saldtrici ) lunglezza 10/15 mt da mettere in un'arroltolatore ad uso momentaneo di prolunga.
Tale cavo verà utilizzato tutto svolto per un massimo di qualche ora e saltuariamente.
A preescidere da tutte le norme e normative che tipo di cavo farebbe al mio uso?
Sapreste indicarmi, cortesemente:
- codice/sigla del cavo
- codice materiale isolamento
- codice flessibilità
etc...
se avete poi avete da mettermi qualche links...sarebbe il massimo.
Grazie infinite a tutti
attendo vostri lumi.
Cavo flessibile 3G6
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Quello più flessibile credo che sia quello di colore arancione, per impiego a bassa temperatura ambiente, non ricordo la sigla, devo guardare.
Subito dopo, come flessibilità, c'è il comune H07RN-F
Subito dopo, come flessibilità, c'è il comune H07RN-F
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
SediciAmpere ha scritto: di colore arancione, per impiego a bassa temperatura ambiente, non ricordo la sigla, devo guardare.
H07BQ-F
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Ti ti ringrazio, quello lo conosco, ma mi sa che costa un botto ed è difficile da trovare....
io avevo visto questo...penso piu' comune ed anche molto meno oneroso, me lo hanno consigliato ma devo andarlo a vedere:
H07RNF3G6
che ne dite?
Anche eventuali altrenative per quello che ci devo fare... sono bene accette...
Quello che mi hai postato è si un burro...ma è difficile sia trovarlo al metraggio che ha un costo esorbitante.
Grazie
io avevo visto questo...penso piu' comune ed anche molto meno oneroso, me lo hanno consigliato ma devo andarlo a vedere:
H07RNF3G6
che ne dite?
Anche eventuali altrenative per quello che ci devo fare... sono bene accette...
Quello che mi hai postato è si un burro...ma è difficile sia trovarlo al metraggio che ha un costo esorbitante.
Grazie
0
voti
pestelink ha scritto:H07RNF3G6
che ne dite?
Va benissimo, è quello che uso normalmente
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)