Messaggioda Foto UtenteIngMar » 18 ago 2020, 14:24

SALVE A TUTTI,
ho visto su una tavola di un progetto di un impianto elettrico, nello specifico parliamo di schema unifilare, il dimensionamento delle linee prese.
Ora, come da norma, la linea presa è dimensionata per il valore nominale più piccolo tra le prese del gruppo prese. Ora essendo prese da 16 A la linea è stata dimensionata per una potenza P=3 kW, 16 A. a questo valore è stato moltiplicato un coefficiente di contemporaneità di Kc=0,4 .
La mia domanda è: è corretto moltiplicare la potenza di dimensionamento (secondo norma) per il Kc per avere poi la potenza convenzionale per la linee prese?

Grazie O_/
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[2] Re: LINEA PRESE

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 ago 2020, 15:17

Immagino che risponderanno fior di personaggi illustri del forum, ma in sostanza una presa di corrente deve essere protetta dal magnetotermico o fusibile (e differenziale) a monte.
Se si hanno delle prese a spina con corrente nominale pari a 16 A il magnetotermico oppure il fusibile devono avere un valore massimo di In pari a 16 A.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: LINEA PRESE

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 18 ago 2020, 15:48

questo lo so, la mia domanda è un'altra :ok:
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[4] Re: LINEA PRESE

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 ago 2020, 15:51

Non sono sicuro di averla capita, la domanda.
Vuoi dire che c'è una linea prese per la quale è stato valutato un assorbimento di 3x0,4=1,2 kW?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: LINEA PRESE

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 18 ago 2020, 16:31

Esatto, se è corretto calcolare la potenza convenzionale della linea prese in quel modo. cioè

Pconv = 3 (kW) x 0,4

dove 3 kW è la potenza di dimensionamento per un gruppo prese secondo la normativa
Allegati
foto.PNG
foto.PNG (4.68 KiB) Osservato 6382 volte
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[6] Re: LINEA PRESE

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 ago 2020, 17:11

Sì, prescindendo dal valore adottato, in linea di principio è corretto. Il progettista avrà fatto delle valutazioni, in funzione delle ipotesi di utilizzo dei diversi circuiti dell'impianto. Lo scopo del fattore di contemporaneità è proprio quello di considerare che in un circuito elettrico che alimenta più utilizzatori non sempre funzioneranno tutti contemporaneamente. Vi sono tabelle che suggeriscono valori tipici per diversi tipi di impianti, civili o industriali. Valori anche molto inferiori a 0,5 per le prese sono comuni.
Correttamente poi, come sembra mostrare l'immagine qui sopra, il progettista ha previsto per la derivazione protezioni e sezioni adeguate per il pieno carico.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[7] Re: LINEA PRESE

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 18 ago 2020, 17:26

perfetto grazie, risposta esaustiva =D>