Che temperatura serve perché ci sia un disastro del genere?
E' partita la motopompa in assenza di personale che potesse raccogliere l'allarme, presumo che non si sia attivata la ventola di estrazione e la temperatura interna è salita troppo.
Quadri che si squagliano
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Di che marca e con che tipo di plastica è fatto il quadro?
Probabilmente pvc di pessima qualità.
Non c'è un termostato di massima che a 45 da allarme e 50°C spegne tutto?
Se la ventola non parte aspettiamo la fusione del nocciolo come di fukushima?
C'è qualche carenza sia nei materiali che nella progettazione.
Ciao
Probabilmente pvc di pessima qualità.
Non c'è un termostato di massima che a 45 da allarme e 50°C spegne tutto?
Se la ventola non parte aspettiamo la fusione del nocciolo come di fukushima?
C'è qualche carenza sia nei materiali che nella progettazione.
Ciao
600 Elettra
0
voti
Goofy ha scritto:Che temperatura serve perché ci sia un disastro del genere?
UN bel po' di tempo a 60°C sul PVC
Quindi significa che se all'interno del container si raggiungono i 50 è probabile che all'interno degli involucri si sale ancora di più.
comunque mai visto una cosa del genere.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Se il quadro è caricato meccanicamente su alcuni punti non previsti in fase di progettazione, la deformazione può iniziare anche a temperature inferiori, qui citano 54°C https://www.engineeringtoolbox.com/plastic-pipes-operating-pressure-d_1621.html
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
mario_maggi ha scritto:Se il quadro è caricato meccanicamente su alcuni punti non previsti in fase di progettazione...
Il che non è difficile che accada
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
stefanopc ha scritto:Non c'è un termostato di massima che a 45 da allarme e 50°C spegne tutto?
Dalle foto mi sembra un gruppo motopompe.
Sarebbe richiesta ventilazione naturale o ventilazione artificiale garantita.
La opzione spengo a 50° tutto non è contemplata ..
0
voti
a prescindere dai materiali pare proprio carente la progettazione dei servizi ausiliari e quindi la modalità di gestione delle anomalie.stefanopc ha scritto:(...) Non c'è un termostato di massima che a 45 da allarme e 50°C spegne tutto?
Se la ventola non parte aspettiamo la fusione del nocciolo come di fukushima? (...)
Che si debba spegnere tutto, non è detto; e credo dipenda dalle priorità.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8982
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
Una delle priorità potrebbe essere non vedere andare in fumo diverse migliaia di euro di impianto per carenze progettuali.
Non c'è mancato molto...
Poi se uno volesse fare le cose per bene divide in due zone l'ambiente con una bella parete.
Da una parte i motori e dall'altra la parte elettrica...
Non c'è mancato molto...
Poi se uno volesse fare le cose per bene divide in due zone l'ambiente con una bella parete.
Da una parte i motori e dall'altra la parte elettrica...
600 Elettra
0
voti
certo, in tal caso si sceglie di salvaguardare il macchinario(quadri, utenze, ...).stefanopc ha scritto:Una delle priorità potrebbe essere non vedere andare in fumo diverse migliaia di euro di impianto (...)
La mia era una considerazione più astratta: in base alle necessità ad esempio può essere ritenuto prioritario il governo del processo rispetto all'impianto, sino a che questo non degrada al punto da compromettere il processo stesso.
La corretta e adeguata progettazione è poi prerequisito fondamentale, auspicabile denominatore comune.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8982
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)