Salve avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda il cavo PE in relazione a quelli di fase e neutro. Ho un quadro elettrico da cui partono 3 linee di alimentazione:
1) 2,5 mmq;
2) 4,0 mmq;
3) 4,0 mmq;
Le tre linee di distribuzione, comandate da altrettanti magnetotermici, devono partire dal quadro e procedere in tubazione/i incassata, senza interruzioni, fino a confluire nella stessa cassetta di derivazione (da cui partiranno le linee terminali per le utenze).
Per quanto riguarda la messa a terra, avrei secondo me tre opzioni:
a) poso in opera 3 tubi corrugati, ciascuno contenente F + N + cavo PE di pari sezione;
b) poso in opera 4 tubi corrugati, di cui tre contengono solo F + N ed il quarto contiene un cavo PE da 4 mmq (sezione maggiore), che nella cassetta di derivazione diventerà comune per tutti;
c) poso in opera 1 solo tubo corrugato con 3 fasi, 3 neutri, ed un cavo PE da 4 mmq.(totale 7 cavi).
A parte le differenze pratiche di esecuzione, e di materiali, quello che mi interessa sapere è se posso utilizzare dal punto di vista normativo e di sicurezza anche le opzioni B e C. Grazie
conduttori di protezione e tubi corrugati
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)