Salve, vorrei chiedere alcune informazioni sui scaricatori di sovratensione.
Per quello che ho capito ne esistono tre tipologie, uno di TIPO 1 (per la fulminazione diretta) e uno di TIPO 2 (per fulminazione indiretta) e uno di TIPO 3 per la protezione diretta della prese dove sono collegate apparecchiature delicate come TV, PC,....
Le mie domande sono:
1 - come si decide quali TIPI devono essere installati (per quello che ho capito il TIPO 1 e 2 devono essere sempre installati)?
2 - come si scelgono, cioè il loro dimensionamento (Iimp per il TIPO3 e In per il TIPO2)?
se avete qualche sito da indicarmi.....
grazie
Scaricatori di sovratensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
La prima domanda che ti devi porre è se l'edificio è autoprotetto: se si puoi installare un classe II direttamente sull'arrivo linea altrimente occorre un classe I.
Per la classe III direttamente sull'alimentazione degli utilizzatori di particolare valore.
Per il dimensionamento il valore più importante è la Vp (tensione di protezione) che deve essere inferiore alla tensione di tenuta delle apparecchiature da proteggere poi la In da valutare in base al presunto valore della corrente do fulmine.
Quanti SPD (per il danno economico) installare dipende da una valutazione costi-benefici. Ne puoi mettere uno, nessuno o centomila
Per la classe III direttamente sull'alimentazione degli utilizzatori di particolare valore.
Per il dimensionamento il valore più importante è la Vp (tensione di protezione) che deve essere inferiore alla tensione di tenuta delle apparecchiature da proteggere poi la In da valutare in base al presunto valore della corrente do fulmine.
Quanti SPD (per il danno economico) installare dipende da una valutazione costi-benefici. Ne puoi mettere uno, nessuno o centomila
0
voti
grazie per la risposta...avrei ancora dei chiarimenti da chiedere.
Quindi se l'edificio non è autoprotetto è necessario installare un SPD di classe I sul quadro di consegna (o sul generale, dipenderà da dove sono posizionati?). Oltre al classe I devo mettere anche un classe II, da cosa dipende?
Per il dimensionamento ai qualche sito da indicarmi?
grazie
ciao
Quindi se l'edificio non è autoprotetto è necessario installare un SPD di classe I sul quadro di consegna (o sul generale, dipenderà da dove sono posizionati?). Oltre al classe I devo mettere anche un classe II, da cosa dipende?
Per il dimensionamento ai qualche sito da indicarmi?
grazie
ciao
0
voti
Se l'edificio non è autoprotetto il classe I va sul arrivo del ente distributore e i classe II sui vari quadri di piano o di zona.
Tieni presente che in base alla tensione di tenuta delle apparecchiature esiste una distanza massima protetta tra l SPD e l'apparecchiatura.
Occorre fare uno studio anche ipotizzando un possibile percorso delle corrente di fulmine dalle calate.
Se non è autoprotetto l'installazione degli SPD è un po' più complicata.
Non saprei indicarti un sito in particolare prova a cercare con Google.
Tieni presente che in base alla tensione di tenuta delle apparecchiature esiste una distanza massima protetta tra l SPD e l'apparecchiatura.
Occorre fare uno studio anche ipotizzando un possibile percorso delle corrente di fulmine dalle calate.
Se non è autoprotetto l'installazione degli SPD è un po' più complicata.
Non saprei indicarti un sito in particolare prova a cercare con Google.
0
voti
ti consoglio il sito della OBO- Betterman specialista in scaricatori.
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
0
voti
Salve a tutti...
Riprendo questa discussione per non aprirne un'altra, mi serviva un'informazione a riguardo.
Devo inserire degli scaricatori di sovratensione per un impianto fotovoltaico per la protezione contro i fulmini (lato D.C) e per le sovratensioni di linea (Lato A.C.). C'è da premettere che l'impianto sarà montato su un capannone che non ha la protezione contro i fulmini.
Dunque è corretto mettere uno scaricatore di classe II sul lato D.C. e di classe I sul lato A.C.??
Riprendo questa discussione per non aprirne un'altra, mi serviva un'informazione a riguardo.
Devo inserire degli scaricatori di sovratensione per un impianto fotovoltaico per la protezione contro i fulmini (lato D.C) e per le sovratensioni di linea (Lato A.C.). C'è da premettere che l'impianto sarà montato su un capannone che non ha la protezione contro i fulmini.
Dunque è corretto mettere uno scaricatore di classe II sul lato D.C. e di classe I sul lato A.C.??
1
voti
Non è l'autoprotezione dell'edificio a determinare la classe I o II degli scaricatori ma la relazione NL+ND =<0,1 fulimini anno (frequenza di fulminazione della linea + frequenza di fulminazione dell'edificio =< 0,1 fulmini/anno).
Se l'edificio non è autoprotetto gli scaricatori sono l'ultimo dei tuoi problemi perché devi realizzare l'LPS.
In queste condizioni però è vero che è sicuramente escluso l'utilizzo di scaricatori di classe II.
Comunque tutto discende dalla verifica della protezione contro le scarioche atmosferiche, se non hai quella in mano non parti da una situazione valutata.
Se l'edificio non è autoprotetto gli scaricatori sono l'ultimo dei tuoi problemi perché devi realizzare l'LPS.
In queste condizioni però è vero che è sicuramente escluso l'utilizzo di scaricatori di classe II.
Comunque tutto discende dalla verifica della protezione contro le scarioche atmosferiche, se non hai quella in mano non parti da una situazione valutata.
0
voti
Grazie per la risposta....
Se ho capito bene mi stai dicendo che in ogni caso bisogna realizzare l'impianto per le scariche atmosferiche del capannone, e poi dimensionare gli SPD opportunamente???
perché in pratica quello che voglio fare io è dimensionare gli SPD considerando le classi di isolamento dei pannelli (Dal Lato DC), e degli interruttori e componentistica elettrica (sul lato AC), considerando la tabella 44A della CEI 64/8.
Grazie
Se ho capito bene mi stai dicendo che in ogni caso bisogna realizzare l'impianto per le scariche atmosferiche del capannone, e poi dimensionare gli SPD opportunamente???
perché in pratica quello che voglio fare io è dimensionare gli SPD considerando le classi di isolamento dei pannelli (Dal Lato DC), e degli interruttori e componentistica elettrica (sul lato AC), considerando la tabella 44A della CEI 64/8.
Grazie
1
voti
No non ho detto questo...immaginando che tu non sia progettista, l'iter sarebbe che un professionista valutasse se l'edificio è autoprotetto o no e se è sia rispettata la condizione di fulminazione linea+struttura che ti ho detto, ti dovrebbe quindi indicare la classe degli s caricatori più opportuna ecc. ecc....dover realizzare un LPS è proprio una condizione limite che ho visto raramente
0
voti
Salve, sono uno studente dell' ITIS Fermi del 5 anno...sto facendo una tesina su come va protetta una struttura dalle scariche atmosferiche e derivate sovratensioni. Qualcuno potrebbe spiegarmi come è composto strutturalmente uno Scaricatore di Sovratensione di tipo 1 ??
Grazie
Andrea
Grazie
Andrea
-

AndreaVent
0 1 - Messaggi: 1
- Iscritto il: 16 mag 2011, 8:45
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





