Messaggioda Foto Utentecrimail » 26 feb 2021, 11:42

Buongiorno a tutti.
Ho un dubbio che vi sottopongo.
In una azienda deve essere allestita una cabina di trasformazione in un ambiente (interno all'edificio) con accesso dall'esterno.
Sul muro esterno di questo ambiente è presente una conduttura del gas con sorgenti di emissione che potrebbero estendersi anche all'interno della cabina (attraverso la porta o la griglia di areazione).

Chiedo: è ammissibile l'allestimento della cabina con queste condizioni? Oppure è opportuno creare un disimpegno tra la cabina e l'esterno per "allontanare" il locale cabina dalla conduttura del gas?

Grazie e buona giornata
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Distanza cabina MT/BT - Condutture metano

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 26 feb 2021, 13:10

La normativa in base a come viene classificata la condotta del gas metano (da 1 a 7 specie, a seconda della pressione di esercizio) ti da una distanza minima di sicurezza.
Nel caso la condotta sia di sesta o settima specie (pressione minore di 0,5 bar) non c'è una distanza minima, ma potrebbero esserci altre prescrizioni dovute alla classificazione Atex.
In questo caso sarà il tecnico che fa la valutazione atex a darti le dovute indicazioni.