Buongiorno,
qualcuno mi saprebbe spiegare perché gli inverter fotovoltaici fanno una verifica dell'isolamento del sistema DC in ingresso?
Se disattivo il controllo d'isolamento sull'inverter che problematiche posso avere?
Grazie mille
Inverter fotovoltaico e resistenza di isolamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao,
essendo la parte DC dell'inverter un sistema isolato, il controllo dell'isolamento deve essere fatto per garantire l'isolamento stesso verso massa, tant'è che anche i pannelli fotovoltaici (almeno la maggiorparte) hanno il telaio isolato dal positivo e dal negativo.
Direi che non è buona cosa disattivarlo, il controllo è fatto proprio per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento.
perché vorresti disattivarlo?
essendo la parte DC dell'inverter un sistema isolato, il controllo dell'isolamento deve essere fatto per garantire l'isolamento stesso verso massa, tant'è che anche i pannelli fotovoltaici (almeno la maggiorparte) hanno il telaio isolato dal positivo e dal negativo.
Direi che non è buona cosa disattivarlo, il controllo è fatto proprio per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento.
perché vorresti disattivarlo?
0
voti
Vorrei disattivarlo perché quando la Riso scende sotto i 100 kohm l'inverter si ferma.
Il problema di isolamento è generato da diversi giunti mal realizzati e presenti in diversi punti dell'impianto lato DC. I giunti sono all'interno di pozzetti a terreno.
Vorrei capire più nel dettaglio che problematiche di sicurezza potrei avere e che componenti potrei andare a danneggiare supponendo di disattivare il controllo dell'isolamento e di avere un guasto a terra per il cedimento di uno dei giunti. A protezione dell'inverter lato AC c'è un magnetotermico.
Il problema di isolamento è generato da diversi giunti mal realizzati e presenti in diversi punti dell'impianto lato DC. I giunti sono all'interno di pozzetti a terreno.
Vorrei capire più nel dettaglio che problematiche di sicurezza potrei avere e che componenti potrei andare a danneggiare supponendo di disattivare il controllo dell'isolamento e di avere un guasto a terra per il cedimento di uno dei giunti. A protezione dell'inverter lato AC c'è un magnetotermico.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)