Ho cercato nel forum senza successo, magari sono ancora inesperto...
Trasformazione della fornitura da 220 V trifase (ci sono ancora!) a 400V trifase in occasione di un aumento di potenza.
Quali problemi di compatibilità potrebbero esserci nell'impianto esistente?
A parte evidentemente cambiare i collegamenti delle utenze monofase per non fare arrivare la concatenata con spettacolari risultati pirotecnici e la rimozione/installazione di trasformatori per le utenze trifase a diverso livello di tensione (ora ad es. mi dicono che gli ascensori sono a 400V e sono alimentati tramite trasformatore elevatore).
Grazie!
Da 220 V a 400V, problemi all'esistente?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Beh i problemi di compatibilità sono tantissimi.
Posso immaginarmi che la fornitura trifase 230 V fosse senza neutro.
Sicuramente la revisione dell'impianto dovrà essere "pesante".
Partendo dagli interruttori in quadro, passando per i cavi (non tanto le sezioni, quanto più i colori) fino ad arrivare all'eliminazione di eventuali trasformatori elevatori.
In ogni caso seguirei un normale iter di adeguamento impianto elettrico.
1. rilievo dell'impianto esistente;
2. progetto di adeguamento (immagino che la potenza sia >6 kW);
3. realizzazione dell'intervento.

Posso immaginarmi che la fornitura trifase 230 V fosse senza neutro.
Sicuramente la revisione dell'impianto dovrà essere "pesante".
Partendo dagli interruttori in quadro, passando per i cavi (non tanto le sezioni, quanto più i colori) fino ad arrivare all'eliminazione di eventuali trasformatori elevatori.
In ogni caso seguirei un normale iter di adeguamento impianto elettrico.
1. rilievo dell'impianto esistente;
2. progetto di adeguamento (immagino che la potenza sia >6 kW);
3. realizzazione dell'intervento.

0
voti
GioArca67 ha scritto:...
Quali problemi di compatibilità potrebbero esserci nell'impianto esistente?
...
Come già detto, sono praticamente due Impianti diversi; la via per non incorrere in pericoli è solo una:
Rilievo
Progetto di adeguamento
Esecuzione dell'impianto a norma e rilascio DiCo.
Affidati a professionisti e non sbagli

⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
Il professionista sarei io...
Ma chiedere consigli a chi è più esperto non credo sia un'onta
Per di più che l'impianto è abbastanza vecchio ed articolato e non l'ho ancora visto in dettaglio, conoscendolo solo in minima parte per un intervento fatto anni fa.

Ma chiedere consigli a chi è più esperto non credo sia un'onta
Per di più che l'impianto è abbastanza vecchio ed articolato e non l'ho ancora visto in dettaglio, conoscendolo solo in minima parte per un intervento fatto anni fa.

1
voti
Allora direi che farei il primo passo con il rilievo dell'esistente.
Poi se hai eventuali dubbi ne discutiamo.
Anche per noi dare consigli a proposito di una domanda così poco circostanziata risulta difficile.

Poi se hai eventuali dubbi ne discutiamo.
Anche per noi dare consigli a proposito di una domanda così poco circostanziata risulta difficile.

5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)